您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:1142 [上一页] [1] [2] [下一页]
1533
游离
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1533
注册时间:2008/4/12
发站内信
发表于:2009/11/3 12:23:21
#10楼
附件:
[本地下载]
大哥们帮忙看一下,小弟刚学,请多指教。不胜感激!!!
882
zhuzm1980
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:882
注册时间:2009/10/16
发站内信
发表于:2009/11/3 12:41:52
#11楼
下了两次都打不开,有谁能打开吗?
1062
ajianwu
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2009/10/25
发站内信
发表于:2009/11/3 14:57:17
#12楼
我认为是网络2差个T38的常闭开关,不知道对不对!
1533
游离
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1533
注册时间:2008/4/12
发站内信
发表于:2009/11/3 15:39:04
#13楼
附件:
[本地下载]
我今天看到一个小程序,大家看一下(用WORD画的有点难看)。是关于上升沿和下降沿的,我把它下载到PLC 上进行监控,按照逻辑那个Q0.0在PLC运行的时候是应该被驱动的,但是在监控上面也是没有任何反映,书上说是PLC 的扫描周期太短,监控不到Q0.0的状态,但实际上是导通状态的。我就想了那个计时器的问题是不是也跟这个有关系,今天又做了一次实验就是在一个计时器前面加上一个计时器本身的一个常闭触点,这个计时器就是一直保持计时状态,且其本身的常开和常闭均无动作。可能也是跟这个扫描周期有关吧。刚学PLC编程一点拙见请大家指教!!
882
zhuzm1980
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:882
注册时间:2009/10/16
发站内信
发表于:2009/11/3 17:02:38
#14楼
压缩文件还是打不开,不过14楼说的是可以实现的,上升沿是在I0.0在改变的第一个扫描周期会执行,之后的就不会在执行,除非I0.0在次有0变为1.因为PLC的扫描间隔非常的短,所以监控不到.实际上Q0.0不是导通的.当Q0.1是用普通线圈而不是置位线圈就会看到Q0.1是不通的,所以你后面说的是不正确的.后面你说的记时器前面加其本身的常闭触点,这个在记时器达到设定的时间时,常闭触电断开,常开闭合.本次扫描记时器之后其常开触点的触发的程序都可以发生,但是记时器之前的都不会触发.而下次扫描在记时器被其常闭清零前,记时器常开触发的程序都会执行,清零后与之相关的程序就不会在被触发了.
算是更正吧,有什么问题欢迎各位指正,大家共同探讨.


[此贴子已经被作者于2009-11-4 9:09:27编辑过]
1164
caodongyang
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2008/7/19
发站内信
发表于:2009/11/3 21:46:33
#15楼
应该是网络四里面的Q0.1的常闭有问题,导致Q0.2没有输出,楼主误以为T39的常开没有动作。个人认为。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004