您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1525 [上一页] [1] [2] [下一页]
1589
wx1102
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1589
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2009/10/24 17:29:04
#0楼
附件
附件
[upload=jpg]u
ploadImages7/9715f4d5386a0aa684b80e3b2308db89.jpg[/upload]
这是NC2---630A接触器因质量不过关所引起的,配电柜门让电弧击了一个直径约10厘米的洞,因为接触器的静触点出厂时未上紧,造成的。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/10/24 20:21:12
#1楼
哪个牌子?
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2009/10/24 21:01:30
#2楼
看楼主的型号就知道是正泰的!
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/10/25 19:37:24
#3楼
支持原创
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/10/25 20:29:04
#4楼
以下是引用xiongdc8252在2009-10-24 21:01:30的发言:
看楼主的型号就知道是正泰的!

命名规则不是都一样的吗
 一花一世界,一佛一如来
1092
tanzhiqing33
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2009/9/8
发站内信
发表于:2009/10/25 21:03:33
#5楼
是啊像我们搞电气行业的还是要把握好质量关这才是大事现在的生产家太会赚钱了
1506
华东海
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:1506
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/10/25 21:03:38
#6楼
命名规则不一样。我拒绝浙货。一台7。5KW的电机用浙货接触器量2510的很能快烧坏。换个外资品牌一点事没有。我不是崇洋。但是没有办法。浙货的电流标准要打2 个规格的折扣。
5334
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5334
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2009/10/25 22:09:49
#7楼
用国产的东西我一般会留一定的空间的
学习就是最大的进步!
1132
lzqzbr
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1132
注册时间:2009/4/22
发站内信
发表于:2009/10/28 10:07:39
#8楼
像这些大电流电器产品使用的时候,坚固件螺丝都要再重新拧一遍.
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2009/10/31 18:53:17
#9楼
国产的按80%用就没有什么问题了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005