您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:4731 [上一页] [1] [2] [下一页]
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/7 18:20:00
#0楼
开关上问各位老师一个问题~我们公司有一个往PLC送开关信号的按钮开关(按下时有灯显示如图)我不明白在按钮上为什么要串一个650欧左右的电阻,使PLC的输入端只有9V左右的电压。在接线时图中1端子接24V电源,2与4连接,1接PLC的DI端。谁能告诉我呀为什么要串一个电阻?谢谢
附件
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/7 18:45:00
#1楼
先谢谢啦!~~
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/9/7 22:41:00
#2楼
降压限流!
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/8 5:52:00
#3楼
对不起~一时大意把图画错了
附件
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/8 5:55:00
#4楼
谢谢你,那我要是去掉这个二极管会有什么不良影响,现在plc端的电压只有9V左右
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/9/8 6:48:00
#5楼
这个二极管是发光二极管,可方便得到视觉效果。
955
shakercn
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2004/8/31
发站内信
发表于:2004/9/8 7:35:00
#6楼
应该是光电耦合,起到隔离作用
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/8 12:54:00
#7楼
这个电阻叫限流电阻.这个二极管是发光二极管,可方便得到视觉效果。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/9/8 17:36:00
#8楼
呵呵~~有点意思了
6189
8752911
文章数:2322
年度积分:50
历史总积分:6189
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2004/9/9 13:33:00
#9楼
二极管是发光二极管,去掉也可以就是看不到拉!起不到指示的作用拉!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)