以下是俺于2006-3-5 11:04:00上传至PLC论坛 的内容,《单按钮多电机的启-停控制总结》的第2部分,地址:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=2&ID=66163
也请各位朋友分析。
2. 无时间继电器正转,停,反转的循环启-停控制
4次揿按钮时,电路的工作情况如下:
第1次揿SB1,通过 KM1(2-3)—KM2(3-4)触点使KA1得电;又通过 KM2(1-6)-- KA1(6-7)—KA3(7-9) 使 KM1得电并自锁,正向启动,同时切换了启/停信号通路。
第2次揿SB1,通过 KM1(2-5) 触点使KA2得电;又通过 KM2(1-6)-- KM1(6-7)—KA2(7-8)使KA3得
电并自锁,同时切换了启动对象;KM1由于通电回路中的KA3(7-9)的断开而失电,正向停止。
第3次揿SB1,通过KM1(2-3)—KM2(3-4)使KA1得电;由于KA3(7-9)的断开,KM1不会再
得电;又通过KA1(1-10)-- KA3(10-11)
-- KA2(11-12)--KM1(12-13)的路径使KM2得电并自锁,反向启动,同时又切换了启/停信号通路。
第4次揿SB1,通过 KM2(2-5)使KA2得电;由于KM2(1-6)是断开的,虽有KA2(7-8)的接通,但不能使KA3再得电,而是KA2(11-12)断开KM2的线圈回路而使之失电,反向停止。
一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。
电路的最大缺点就是只能按顺序启-停。
启-停信号的切换是否会因为操作不当的原因而造成抢电现象,需要在实践中验证。