您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:1498 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

水泵多路控制问题

1039
雨山
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2009/10/14 22:23:57
#10楼
以下是引用ywl523在2009-10-14 21:40:36的发言:
电机一直转?管路设计?还是独立启停?
厕所供水时电机可以不转的,有水箱嘛。日常洗车或洒水车用时才开启的。
1039
雨山
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2009/10/14 22:25:59
#11楼
以下是引用xieyihua在2009-10-14 20:54:15的发言:
用接触器控制然后在每供水回路做一个电磁阀就可以了

这个方法还时蛮不错的,可以考虑,谢啦。
1039
雨山
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2009/10/14 22:29:35
#12楼
以下是引用chengjun77在2009-10-14 19:25:50的发言:
无塔恒压供水设备。
不是很了解,能详细介绍吗?谢啦
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/10/14 22:50:50
#13楼
管内长期保持一定的压力,由变频器与恒压控制柜等设备组成。
1372
zhangqi79
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2009/10/14 23:48:25
#14楼
控制
用一个接触器控制电机,然后分别用三个电磁阀控制三路水管,每路用一个点动或自锁按钮控制,但必须每路都必须同时控制接触器,这样需要给哪个供水,按相应按钮就可以了
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2009/10/15 15:03:01
#15楼
我们这里采用的变频供水,不过泵的起停很频繁。
新手报道,受教必顶!
图
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/10/15 16:02:24
#16楼
就是一个转换开关,你接墒控制线路,控制线路接电机,电机接管子就可以了,你想要用那路不就可以换过来了吗
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/10/15 16:09:20
#17楼
用水塔啊
1155
xuguangzhenz
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2009/7/22
发站内信
发表于:2009/10/23 9:24:12
#18楼
15楼的说的挺好表情
851
421642482
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/10/23
发站内信
发表于:2009/10/23 15:28:17
#19楼
解决问题
利用电接点压力表可以解决这个问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004