您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1829 [上一页] [1] [2] [下一页]
854
zzjdg555
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2009/10/6 16:14:02
#0楼
请教有关四极漏电开关的问题

四极漏电开关进线接N、L1、L2、L3,出线接L1、L2、L3,N线不接,接PE,负载是蒸饭箱,请问:如蒸饭箱漏电,该开关能否起到保护作用?


谢谢啊
865
hai1983tao
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2009/10/4
发站内信
发表于:2009/10/6 16:41:39
#1楼
零线接漏保上口就可以了,漏保下口零线不用接,PE可靠接地就可以了
1432
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2009/10/6 18:32:35
#2楼
起保护
1039
雨山
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2009/10/6 19:19:30
#3楼
d起到保护作用
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/10/6 21:01:31
#4楼
可以
1146
yyh13625014951
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1146
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2009/10/7 11:35:22
#5楼
楼上的我有个颖问啊,有N极的漏保开关不用N极能正常使用吗!
7143
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7143
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2009/10/7 13:11:52
#6楼
进线接了N极,就能起保护
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/10/7 14:57:01
#7楼
能起作用,但一定要注意PE线,绝对不能接在漏电保护器的负载侧的N线上,而应接在三相五线制的PE线上,或接在三相四线制的PEN线上,一定要在漏电保护器的电源侧。
941
sdgaigf
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2009/9/3
发站内信
发表于:2009/10/7 18:42:53
#8楼
二楼说的对。N线有进线既可以了。负载不用零线N可以不接,漏电开关有一个实验按钮可以试一下。可以正常使用!
854
zzjdg555
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2009/10/7 19:12:20
#9楼
请教有关四极漏电开关的问题
谢谢各位大虾了!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报