本人是名新手,单位有几台水泵不需要满负荷运转,想要安装变频器来节能,我想知道工作中变频器本身是否耗电呢,请说明原因,请高手赐教表情表情表情表情


[此贴子已经被作者于2009-10-5 23:26:11编辑过]
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/10/5 20:48:55
#1楼
只要通电就得耗电,最基本的是冷却风扇就得用电。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/10/5 22:16:46
#2楼
水泵不满负荷工作,用变频器是节能的。变频器自身的损耗占其额定功率的5-10%以内。
我是你的朋友
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/10/5 22:54:55
#3楼
用电的控制器
861
xufenfen
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2009/10/5
发站内信
发表于:2009/10/5 23:28:06
#4楼
提问这个问题,主要是想计算节能空间和效益回收年限用的,一般变频器的用电量和设备功率有什么关系吗?有高压的也有低压的。或者说如何计算呢
1168
zxy19740831
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2009/10/6 10:40:37
#5楼
节能是肯定的
861
xufenfen
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2009/10/5
发站内信
发表于:2009/10/6 15:37:58
#6楼
我知道节能是肯定的,否则效益回收从何谈起呢
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/10/6 19:27:38
#7楼
你可以在西门子的网站,搜索一下应用实例,关于变频器节电的内容,一般针对容量比较大的系统,兆瓦级的,好像3-5年收回投资没有问题。当然,这是需要计算的。有例子可参考的。
我是你的朋友
855
380446286
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2009/10/6 21:30:11
#8楼
为什么一定要配变频器呢?把泵配配好也能节能。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/10/8 17:19:07
#9楼
以下是引用380446286在2009-10-6 21:30:11的发言:
为什么一定要配变频器呢?把泵配配好也能节能。
说得很好。电机的选型对发挥其最佳效率也起着至关重要的作用。采用变频器倒是可以使系统具备一定的储备功率,为将来的设备增容留有余地。所以,才会考虑变频器的驱动。我想是这样的吧。