您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:20个,阅读:2411 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1005
kexing0501
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2008/4/5
发站内信
发表于:2009/9/27 18:47:03
#0楼
请问PLC+变频器+电节点压力表能否实现恒压供水控制??表情


[此贴子已经被jint于2009-9-28 8:32:24编辑过]
1005
kexing0501
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2008/4/5
发站内信
发表于:2009/9/27 19:11:42
#1楼
难道大家不屑于回答这个问题?
呵呵
945
wangrs5006
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2009/8/9
发站内信
发表于:2009/9/27 19:32:35
#2楼
呵呵!只要一个电接点压力表就可以实现呀!
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/9/27 20:32:23
#3楼
我觉得不可能实现,远传压力表可以实现
stop
2305
shenzy2034
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:2305
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2009/9/27 20:35:30
#4楼
可以的,电节点压力表一般有四对节点输出.有PLC可以作出简单的控制!!
自由论述
2305
shenzy2034
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:2305
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2009/9/27 20:36:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
968
技术永无止境
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2009/6/23
发站内信
发表于:2009/9/27 20:49:39
#6楼
可以的,但精度不会很高,PLC的作用不是很大。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/27 20:58:32
#7楼
这种调节是有级的,压力的波动会比较大。采用压力传感器的模式,实现闭环压力的调节,可以是平滑无级的。
我是你的朋友
1005
kexing0501
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2008/4/5
发站内信
发表于:2009/9/27 21:09:13
#8楼
我个人也觉得无法达到这个功能
 至少没有信号反馈而无法恒压。。
968
技术永无止境
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2009/6/23
发站内信
发表于:2009/9/27 21:21:35
#9楼
保持压力在一个范围内波动