请问下 富士变频器的变频切换到工频,是当第一台泵的频率到了50HZ是自动切换到工频还是由PLC得程序来控制的?表情
5284
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5284
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2009/9/22 9:27:24
#1楼
是要通过外部来切换的,你可以在论坛上找找,有这方面的资料
学习就是最大的进步!
821
foidcxs
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2009/9/22
发站内信
发表于:2009/9/22 11:04:34
#2楼
是PLC程序来控制却换!
1005
kexing0501
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2008/4/5
发站内信
发表于:2009/9/22 12:02:35
#3楼
那如果到了50HZ变成如何切换过去?
   还请举个简单的例子
因为是第一个程序所以思想有点误区!
1005
kexing0501
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2008/4/5
发站内信
发表于:2009/9/22 12:03:47
#4楼
顺便有这方面的资料的朋友请透漏下!
3237
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3237
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/9/22 13:03:49
#5楼
根据使用要求
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/22 14:59:30
#6楼
呵呵;如果系统中有PLC的话设计时可能是用PLC来控制的;
1384
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1384
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/9/22 17:25:04
#7楼
1、选择一个输出继电器,把其输出功能选择为“频率到达”,即频率到达设定值时输出
2、设置PLC
3、转工频时应先停止变频运行,延时后转换
4、许多变频器具备一控多功能,建议最好使用变频器来控制。
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2009/9/24 9:40:59
#8楼
如何解决变频控制的多台水泵的抢水内耗问题呢?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/24 19:28:57
#9楼
以下是引用zjonline在2009-9-22 17:25:04的发言:
1、选择一个输出继电器,把其输出功能选择为“频率到达”,即频率到达设定值时输出
2、设置PLC
3、转工频时应先停止变频运行,延时后转换
4、许多变频器具备一控多功能,建议最好使用变频器来控制。