#0楼
,我们做了一台315kva的箱变,电容补偿分六路,每路16kvar,自动补偿平时就是补两路,还有四路没补,用的是多功能电度表,电业局校过的,但是上边显示的无功度数比有功度数还大,检查线路都正常,功率因数是0.98,不知道为什么?请高手指教
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/9/19 10:00:28
#1楼
换表试试
1912
sdq1994
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1912
注册时间:2007/8/14
发站内信
发表于:2009/9/19 10:45:21
#2楼
应该是表问题
悟性在脚下,路由自己找。
1062
爱我别走54
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/9/20 21:40:22
#3楼
那地方负载大小也不太稳定,导致功率因数有时是0.8多,请问怎么能解决呢?
864
1151962897
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/9/17
发站内信
发表于:2009/9/21 11:27:38
#4楼
你的这个问题看似简单,实之复杂
因你描述的不多,就要从多方考虑:1.从抄表现象看:多功能电能表显示的内容很多,是不是抄错表是一个问题.2.从你的负荷看,经常轻载运行还是全负荷运行,用感性负荷多不多(如电机),为何只补两块电容?3,从自动补偿仪检查,是否有接错线的可能,4,从计量上考虑,单位是否有两级计量,对比一下,是否不对应的情况.
1062
爱我别走54
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/9/25 21:06:38
#5楼
表不会抄错,有空压机,因为用的是自动补偿,最多的时候投两路,因为空压机时停时起,所以负载不稳定造成的,就是想问下怎么解决?
1076
renlili2005
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2005/12/11
发站内信
发表于:2009/9/27 9:18:44
#6楼
you有可能是抄错表了
1062
爱我别走54
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/9/30 14:11:49
#7楼
表没接错
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/9/30 15:54:55
#8楼
看看自动控制投的电压电流是否正常(电压为线电压应与电流取之不同相线)。
1019
cjb_bj
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2009/10/2 8:21:48
#9楼
会不会是补偿补到了计量的前面了,补偿网络内的功率因数是不会变的哦。