最近遇到很多,铜铝绑扎接头 ,怕出现问题 ,请教各位大虾们 。
一根3+120的铜线和3+95的绿线 绑扎链接接头  长时间使用会烧坏不会  电流在  260A左右
1603
注册中心
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2009/9/18 10:37:49
#1楼
可以使用铜铝过渡接头.铜和铝接触时,在通过电流发热的情况下会发生化学反应.降低导电效果
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/9/18 11:17:30
#2楼
用铜铝接头连接就行了
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/9/18 12:43:06
#3楼
只要接头处理的好就没事的
大家一起学习
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/18 15:28:01
#4楼
有铜铝接头。
1425
KSNW120867
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1425
注册时间:2009/7/23
发站内信
发表于:2009/9/18 19:58:53
#5楼
用铜铝接头
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/9/19 8:15:40
#6楼
不处理,就会氧化的,还是用铜铝接头
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/9/19 10:18:44
#7楼
用铜铝接头
1077
376164145
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2009/3/31
发站内信
发表于:2009/9/19 18:52:11
#8楼
如果要绑扎的话最好在导线上涂上导电膏会好很多。
多多学习
869
小伙子电工
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:869
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2009/9/19 21:06:07
#9楼
以下是引用注册中心在2009-9-18 10:37:49的发言:
可以使用铜铝过渡接头.铜和铝接触时,在通过电流发热的情况下会发生化学反应.降低导电效果
铜铝过渡接头是什么?