您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:7287 [上一页] [1] [2] [下一页]
946
aiyekai
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/6/24
发站内信
发表于:2009/9/1 21:19:18
#0楼
具本情况:断电12个小时电表走1.5度电.线路走向,电表下来-----供电局空开------自己家里空开.断开供电局空开,电表不走字,断开自己家里空开,供电局空开合上,电表走字.查了火线没有人接线偷电,零线是8家的电表缠在一起后共接的一根零线.
供电局解释是零线产生共鸣   是这样吗?
有什么好的解决办法!


[此贴子已经被作者于2009-9-1 21:21:45编辑过]
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/9/1 22:04:48
#1楼
供电局空开到你自己的空开之间的线路你查一下绝缘.有可能是绝缘破损.
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2009/9/1 22:05:14
#2楼
表述的不清楚?电表--供电局空开--自家的空开?其它几家的空开接到什么地方了??
零线产生共鸣???值的怀疑?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3016
jzg6502143
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:3016
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2009/9/1 22:53:16
#3楼
应该是供电局空开出来进你家电表,电表出来再进你家空开进你家才对
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/9/2 0:47:25
#4楼
以下是引用小笑笑在2009-9-1 22:04:48的发言:
供电局空开到你自己的空开之间的线路你查一下绝缘.有可能是绝缘破损.
同意
大家一起学习
864
ewap2008
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/8/21
发站内信
发表于:2009/9/2 8:54:12
#5楼
我见过这种情况,是电表有问题,换了个电表就好了。
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/9/2 9:17:20
#6楼
线路的问题。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
23123
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:596
历史总积分:23123
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2009/9/2 9:25:44
#7楼
电表有问题吧?
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/9/2 9:34:00
#8楼
供电局的空开接在哪个位置,电表后面还是前面。个人估计供电局不会在电表后面接个空开。从电表出来后的电直接由用户负责,他们不会这么好心帮你装个空开,要是真装了,自己家还能省个空开的钱。
所以应该是装在电表前面的,如果电表出现故障,可以断开空开,进行修理或者更换。
要测试的话,先断开供电局空开,测量下电表是否带电。估计应该没电了。如果是那种带指示灯的,当指示灯亮的时候,断开空气开关,应该灯直接灭了。
确认以后,合上供电局空开,断开家里空开,在电表一端检测电流。如果存在电流,则说明漏电。
没有实际维修经验,纯个人理论。
922
老电工88
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2009/6/14
发站内信
发表于:2009/9/2 11:01:36
#9楼
呵呵;自己估计一下用电功率看看是不是表有问题。