您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:6217 [上一页] [1] [2] [下一页]
915
survive
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2009/7/16
发站内信
发表于:2009/8/31 15:18:04
#0楼
车间原来是三相四线制系统,现在想改成三相五线制,即增加一根保护零线PE线。我检查了下配电房,变压器中性点是接地的,从中性点接了根工作零线出来。那么我再从变压器中性点那儿接一根线出来,是否就是保护零线PE线?
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/8/31 16:57:58
#1楼
可以,但是负载出应当注意区分,否则还不如3相4线
1603
注册中心
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2009/8/31 17:44:18
#2楼
是的,从原理上讲,工作零线和保护零线最初都是从变压器的中性点引出来的.引出后就分开了,不再重合
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/31 17:45:03
#3楼
没错,但接出来后一定要区分开来
大家一起学习
1432
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2009/8/31 18:24:33
#4楼
以下是引用YXBK在2009-8-31 17:45:03的发言:
没错,但接出来后一定要区分开来
是的
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/8/31 18:38:01
#5楼
说的都没错
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/31 19:24:25
#6楼
关键是在分开以后的电路绝不能再重合,否则就又变成三相四线制了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/31 19:27:40
#7楼
完全正确。
927
bi19760120168
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2009/9/1 19:12:22
#8楼
三相五线TN-S系统,PE线用来接用电设备的外壳。
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/9/1 19:32:53
#9楼
地方vfgwert