#0楼
涂装烘烤箱电箱测出的点压只有100V左右,但加热管和传送带却能正常工作,几个搅拌风扇马达在开起后烧坏了!
查看总电源正常,电源到烤箱电箱后经只有100V左右!!!
问下是什么原因!
知道请告知谢谢!!!!表情
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/26 20:24:25
#1楼
检查一下有没有虚接
大家一起学习
865
格润瑟维思
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2009/8/25
发站内信
发表于:2009/8/26 20:38:14
#2楼
不太明白,楼主的意思是开关输出侧的电压正常的话到设备后就不正常了?
看一下是不是电源线的问题
1093
johnkko7
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2008/9/24
发站内信
发表于:2009/8/26 21:01:15
#3楼
应该是有断相的地方
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2009/8/26 21:34:12
#4楼
应该是缺相运行了,哪里虚接了,好好检查一下吧
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/8/27 10:07:17
#5楼
不明白楼主在讲什么,烤箱使用单相220的吧,请问你的100V是从哪里测出来的,交流还是直流。如果220的输入电压,只经过电缆,到了烤箱输入端,并且输入端没任何负载就变成了100V左右,则可能是电缆线断股,我曾遇到过类似的问题,断股后380V的电压只有70V左右。换掉电缆就OK了,如果不是这种情况,请详细说明情况。
867
332602030
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:867
注册时间:2009/8/26
发站内信
发表于:2009/8/29 7:53:03
#6楼
以下是引用sjqing1在2009-8-27 10:07:17的发言:
试过了  在没负载情况下 电压正常!!!
但只要开使用电压就会不够是什么原因呢?
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2009/8/29 8:57:48
#7楼
换根输电线试试,查一下有没有虚接的情况
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
933
yuan_830626
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2009/8/29 19:05:46
#8楼
是不是线段了
笑看人生!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 19:44:03
#9楼
看上去像是电缆虚接了