您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:18个,阅读:1445 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

回复 THANKS

2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/8/26 10:38:45
#10楼
不明白,描述的不详细啊。常闭开关断开,M2才动作……
也没说K2动作以后,M1要不要关闭。
50MS又是怎么来的,是通过PLC控制,还是用时间继电器做的。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/26 10:56:36
#11楼
你的外围按钮应都是常开,50ms后M2启动,M1需停止吗?在电路上需连锁吗?是自动还是手动,若是自动你就不用按K2,若是手动你50ms就无意义。
969
mingzxcv
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/12/17
发站内信
发表于:2009/8/26 11:47:26
#12楼
补充:M2启动后M1不停止,是自动启动,只开始按一次,用PLC定时。
969
mingzxcv
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/12/17
发站内信
发表于:2009/8/26 12:27:03
#13楼
外围按钮专门设一个常开一个常闭,定时用PLC定时,M2启动后M1不停止。
1099
puqj
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2001/7/1
发站内信
发表于:2009/8/27 9:26:51
#14楼
K2怎样动作?手动还是自动?
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/8/27 10:33:51
#15楼
K1和K2是什么东东。。。接到PLC输入点吗,既然是只按一次按钮,K2应该是输出用的吧。搞不清楚楼主想怎么弄。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/27 10:35:50
#16楼
LD 0.00(启动按钮)
OR 10.00
AND 0.01(停止按钮)
OUT 10.00(M1电机)
LD 10.00
ANDNOT 10.01
TIM 000 #50
LD TIM000
OR 10.01
AND 0.01
OUT 10.01(M2电机)
END(01)


[此贴子已经被作者于2009-8-27 10:37:44编辑过]
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/8/28 10:18:45
#17楼
不把问题描述清楚,帮都帮不上你
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/31 20:09:13
#18楼
写的程序不对啊,输出怎么能用I呢
说说

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004