#0楼
工厂的FX1N坏了,买了个FX2N,传程序时显示工程格式不对,不知怎样转换,望高手赐教?表情
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/18 21:57:33
#1楼
在编程软件的    工程    里有  改变PLC类型
大家一起学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/19 8:33:34
#2楼
首先是编程软件中可以改变PLC型号
但是FX1N和FX2N不是完全一样的,有些指令不是完全都有的,要注意这里
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/8/19 8:52:12
#3楼
改变PLC类型。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/19 9:15:15
#4楼
首先用的指令需要FX2N全部支持;
再转换型号就可以了;
5284
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5284
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2009/8/19 10:11:48
#5楼
是的,只要在属性中改变型号就可以啦
学习就是最大的进步!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/19 10:34:44
#6楼
呵呵;如果是程序中有FX1N专用的定位功能指令,而FX2N不支持的话,你只能改程序,或换回FX1N;
1073
Ariesyang
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2009/6/1
发站内信
发表于:2009/8/19 11:11:58
#7楼
学习。。。
1058
萧洒过
文章数:16
年度积分:53
历史总积分:1058
注册时间:2007/9/11
发站内信
发表于:2009/8/21 15:08:54
#8楼
谢谢各位赐教
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/23 20:38:38
#9楼
先确认一下指令,再调型号