请教各位老师,KGN-10开关柜的工作位置、分闸位置、接地位置都是什么状态?
再请问:书上说:工作位置------可供操作者观察观察隔离开关的运行状态和对断路器进行耐压试验用。请问:工作位置断路器在什么状态?可以打开开关柜的柜门吗?
另外,这种开关柜如何操作?


[此贴子已经被作者于2009-8-8 22:15:51编辑过]
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/8 21:30:17
#1楼
投入时不能打开柜门,切断时先断开后切到接地位置。
942
pojipulaosiji
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2009/8/8 22:32:04
#2楼
以下是引用chengjun77在2009-8-8 21:30:17的发言:
投入时不能打开柜门,切断时先断开后切到接地位置。
这位老师能说具体点吗?
1055
南瓜的梦想
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2009/6/21
发站内信
发表于:2009/8/8 23:39:15
#3楼
一般情况,工作位置是可以分合闸,来控制高压电机的启停,在实验位置时,断路器进线测有电,出线侧没电,控制回路已经有电,在隔离位置时,断路器拉出来以后,进线侧,出线侧也没电,控制回路也没电,需要检修时,把接地刀闸合起,才能打得开开关柜,在试验位,工作位置时,是千万不能打开的,送电时,先拉开地刀,从隔离位到实验位在道工作位置,给上控制回路保险,合起控制回路,才能控制分合闸。
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
942
pojipulaosiji
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2009/8/9 0:30:20
#4楼
以下是引用南瓜的梦想在2009-8-8 23:39:15的发言:
一般情况,工作位置是可以分合闸,来控制高压电机的启停,在实验位置时,断路器进线测有电,出线侧没电,控制回路已经有电,在隔离位置时,断路器拉出来以后,进线侧,出线侧也没电,控制回路也没电,需要检修时,把接地刀闸合起,才能打得开开关柜,在试验位,工作位置时,是千万不能打开的,送电时,先拉开地刀,从隔离位到实验位在道工作位置,给上控制回路保险,合起控制回路,才能控制分合闸。
这位老师说的是。
您能根据这个KGN-10开关柜具体地说说嘛?
942
pojipulaosiji
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2009/8/9 13:21:54
#5楼
请知道这台开关柜如何操作的老师不吝赐教!
859
whm11525
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2009/8/10
发站内信
发表于:2009/8/10 15:59:47
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
859
whm11525
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2009/8/10
发站内信
发表于:2009/8/10 15:59:48
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
859
whm11525
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2009/8/10
发站内信
发表于:2009/8/10 16:00:18
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
859
whm11525
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2009/8/10
发站内信
发表于:2009/8/10 16:01:20
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004