您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1962 [上一页] [1] [2] [下一页]
991
gzrrii
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2006/3/17
发站内信
发表于:2009/8/8 0:49:22
#0楼
同样是一支40W光管。一个是用传统的电感整流器,另外一个是用电子整流器。电感整流器用的是三基色T8管,而电子整流器用的是三基色T5管!实测电流:电感整流器为0.385A.电子整流器为0.1A左右。这样看来好像是T5的划算,但就不明白为什么还那么多的用户是用传统电感式的镇流器呢?还有就是电感式的,功率因素只有0.45~0.55左右,有没必要采取其它措施提高功率因素?
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/8 7:30:53
#1楼
从国家的角度来说,肯定想换成节能灯好,可是从百姓的角度出发,如果没有坏的东西你舍得扔掉吗?液晶电视虽好,你有显示器的会买液晶的吗?飞机虽好,也不能大家都去座啊。那火车,汽车怎么办?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/8 8:03:31
#2楼
看到过老外的日光灯里面是带有电容的
大家一起学习
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/8 8:49:15
#3楼
价格上呢?
1729
风尘居士
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1729
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2009/8/8 9:23:13
#4楼
一:荧光灯的镇流器有三种:1、普通的传统电感式,是我们最熟悉的一种传统电感镇流器,在中国普及有几十年了;2、高效节能电感式,大概是90年代中期开始出现在中国市场;3、电子式,大约出现于90年代末。

从发光效率角度讲,电子式是最高的,比前两种提高10%~20%,即同样的灯管使用电子式的会感觉更亮一些,而且没有光闪烁,不易引起眼睛疲劳,因为它的工作频率为25~50KH,前两种因为工作在工频,会有少许的闪烁,而且极易产生人耳能听到的工频噪音。

从节点角度讲,理论上电子式是最好的,即功率因数高,可达0.95~0.99,但是由于中国电子市场的不规范,许多杂牌电子镇流器往往没有功率因数校正电路,有的即使有也是采用效果差、低成本的无源式电路,而这种镇流器因其价格低廉,往往又很容易在百姓中普及,这种镇流器不但不能节能而且制造了大量的谐波垃圾,污染电网,所以从这个角度讲,高效节能型电感镇流器其节能效果更好一些。

从价格角度而言,正品合格的镇流器,电子式的是最贵的,比普通电感式高出数倍,但其故障率却高于电感式镇流器,如果是非正规产品其故障率是更高的。电子镇流器有一个其它镇流器无法比拟的长处——电压低到130V可以正常启动,这在电网电压不良的地区是个极好的优点。

40W(应该是36W)荧光灯工作时两端的电压大约为85~95V,据此判断楼主所谓“电子整流器为0.1A左右”是不成立的,原因:该镇流器的“谐波滤波”电路没有做好,或者是干脆没有,这个与品牌和设计档次有关,从而使高频的非正弦电流窜入电网,这样你的普通万用表是测量不出的,也就是实际值要远远大于你的测量值!


讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2009/8/8 9:31:46
#5楼
这是普片的
就像节能灯一样买一个几十块
而普通的只要1.5一个
那还不是普通的好
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/8 11:21:34
#6楼
以下是引用mlqwain在2009-8-8 9:31:46的发言:
这是普片的
就像节能灯一样买一个几十块
而普通的只要1.5一个
那还不是普通的好

呵呵,这是省电不省钱
大家一起学习
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/8 12:32:43
#7楼
新式电子整流器其故障率却高于电感式镇流器,如果是非正规产品其故障率是更高的,老式电感式镇流器故障率低,用时长,功率因数上去了电费是节约了,但硬件成本上去了,给国家节能减排了,给电器厂的循环经济做出贡献了,谁又给老百姓的人民币买单。

1576
logypig
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2007/10/7
发站内信
发表于:2009/8/8 12:43:20
#8楼
公说公有理,婆说婆有理.国家看大方向,老百姓看实惠,谁都没错.

现在的节能灯都是一年包换,买个品牌里的性价比高的,也还是不错的.
991
gzrrii
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2006/3/17
发站内信
发表于:2009/8/8 14:43:57
#9楼
多谢各位意见~
觉得电子整流器就是不耐用,几年下来就不行了~
要么不坏,一坏的话就要更换全套!这样岂不是更加浪费?