再次需要帮助

942
chendezhi
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/8/22
发站内信
发表于:2009/8/4 20:41:48
#0楼
大家好~
          我现在遇到的状况是QX42和QY41P这输入输出模块,我再调试软件的时候,用软件调试那项,将X0点强制ON ,然后控制Y0为导通,可是输入输出模块上的小灯没有显示亮哦。其他的点也这样子。我意思是,要不要这个输入和输出模块要接电源呀(24V)~
                                                                                                        谢谢啦~
1058
yushli2002
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2009/8/4 21:39:06
#1楼
你用的是调试软件吗?如果是调试软件就不需要接电源。如果是在线监视写入模式就需要接电源了。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/5 9:14:07
#2楼
输出模块需要接DC24V电源,但不接电源对应的指示灯是可以正常亮的;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/5 9:28:10
#3楼
实际操作时就不要用强制X0了
你的这模块不是I/O混合模块,既然有X0这地址了,就不会有Y0这地址
这两个模块放在一起是不会同时出现X0 Y0地址的
Q的地址怎么排的可能你都没搞清楚
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1515
幻雪
文章数:306
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2007/6/20
发站内信
发表于:2009/8/5 9:29:35
#4楼
外设也能强制吗??
从此走天涯!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/5 10:01:31
#5楼
电脑上可以直接强制Y输出;
942
chendezhi
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/8/22
发站内信
发表于:2009/8/5 10:06:36
#6楼
首先感谢大家对我的帮助!

yushli2002您好~您的意思是我想看指示灯亮灭,必须接电源吗?

ZCMY您好  ~您的意思是我不接电源也能看到指示灯亮灭?
fumz78 您好~您的意思是如果我用中间继电器M0的话,我可以用X0吗?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/5 11:45:11
#7楼
最好强制M0,X0就不要强制了
Q系列模块的地址是不能重复的,对于你目前这配置既然有X0了,就不应该出现Y0
通常按顺序排列QX42有64点占用地址00到3F,输出模块QY41P为32点,占用地址为40到5F
如果按上面方法排列第一个输出点是Y40,不会出现你的Y0这个地址
发表于:2009/8/5 14:20:02
#8楼
晶体管上不接DC24V电源对应的输出点如果程序是输出,则指示灯是会亮的;
942
chendezhi
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/8/22
发站内信
发表于:2009/8/5 15:41:28
#9楼
fumz78 感谢您,问题解决啦~谢谢!!!
ZCMY   感谢您~问题解决啦~谢谢!!!