伺服控制器电子齿轮设32768/125 ,减速机1/2,丝杠导程10mm,我要移动100mm的距离,应该怎样计算PLC发出的脉冲。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 16:38:33
#1楼
哪种伺服,具体什么型号的呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1114
wangych88
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/7/31 16:42:46
#2楼
MR-J2S
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/7/31 16:44:04
#3楼
与伺服的分辩率有关;
前几天贴过计算的公式;
1114
wangych88
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/7/31 16:48:49
#4楼
呵呵,不好意思,小弟以前没用过伺服,我理解的公式是
脉冲数=(移动量/(减速机减速比*丝杠导程))*电子齿轮比
这么算对吗
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 17:08:40
#5楼
N×(32768/125)×(1/2)/131072=100/10
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1114
wangych88
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/7/31 20:22:25
#6楼
我想明白了,电子齿轮是按0.001mm/脉冲设定的,100mm就是100000个脉冲
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/1 11:00:14
#7楼
附件

附件

附件

1643
siyuan3222
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1643
注册时间:2007/10/23
发站内信
发表于:2009/8/1 12:32:27
#8楼
谢谢ZCMY老大了
老大你好强
学习了
1114
wangych88
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/8/1 15:23:52
#9楼
谢谢,我有这个的资料,就是刚开始没有转过弯来。向前辈们学习。