850
wanghaojie
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:850
注册时间:2009/7/17
发站内信
发表于:2009/7/17 18:22:38
#0楼
公司面积1100平方
三台5匹的空调 三台3匹的 吸顶式

柜机2匹的10台   挂机1.5的三台  电脑120台
筒灯200套 14w
三相电
   经常烧保险丝
一个星期一次  谢谢
1117
lcp214
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2009/7/17 18:34:37
#1楼
功率挺高的哦
 你选的好大的保险丝
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/7/17 18:58:18
#2楼
用320A空开代替保险试一试
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/7/17 19:27:26
#3楼
有没有可能三相负载不平衡啊。
1291
lygwmj
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1291
注册时间:2007/11/19
发站内信
发表于:2009/7/17 20:04:09
#4楼
最好改一下用空开,总进线用大点的300A左右空开,分路也用空开。这样那路出毛病了也好查。尽量3相负载分平衡
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/7/17 21:14:26
#5楼
改为空开就可以避免,不过空开额定电流要选择合适。
2678
gumeng
文章数:164
年度积分:83
历史总积分:2678
注册时间:2008/5/24
发站内信
发表于:2009/7/18 10:33:49
#6楼
大家说的都很好!你还是要选择好开关。同时要先测一下三相是不是平衡。
943
dalaoban086
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2009/7/18 11:17:52
#7楼
直接用铜丝接住就不烧了
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/18 21:49:57
#8楼
这样应该是保险选小了啊,可以用空开的
说说
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/7/18 22:47:24
#9楼
更换空开,每千瓦近似2A,再者看是否三相平衡