求助!!!电表

1077
小黄河
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2009/4/25
发站内信
发表于:2009/6/26 20:41:53
#0楼
100多千瓦``````````我用了CT是300/5``的````电表是3X3(6)A的可以吗````急啊`` `我装上去了 ` ``明天要通电了
做电工就是要小心在小心``~`
2185
宁静淡泊
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2007/11/12
发站内信
发表于:2009/6/26 20:51:58
#1楼
可以用的
   淡泊明志 宁静致远
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/6/26 20:57:47
#2楼
没有问题,可以用。
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/6/26 21:59:32
#3楼
可以的
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/6/26 22:31:49
#4楼
可以
2678
gumeng
文章数:164
年度积分:83
历史总积分:2678
注册时间:2008/5/24
发站内信
发表于:2009/6/27 21:21:48
#5楼
是呀!可以了。
1077
小黄河
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2009/4/25
发站内信
发表于:2009/6/27 21:22:25
#6楼
o `谢谢大家咯````
做电工就是要小心在小心``~`
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/29 20:46:07
#7楼
都说可以,谁说一下怎么算的啊
说说
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/6/30 13:57:59
#8楼
CT采用300/5可以,电表应采用3*5A
1085
快嘴
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2007/8/12
发站内信
发表于:2009/7/1 22:13:41
#9楼
可以使用没有问题的
300/5=60倍X6A=360A的电流