您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:3005 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2009/6/20 14:17:58
#0楼
接一个风机,没有带表。
风机的出线是这样的(3相380V);红色,蓝色,黑色,黄绿。
接好开机。。。外壳带电。。。!!!
拿来表测量。。。TMD黑色的线接了外壳!!!
这家风机厂迟早出人命。。。


[此贴子已经被作者于2009-6-20 14:18:47编辑过]
39360
知道一点
文章数:23159
年度积分:1052
历史总积分:39360
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/6/20 14:46:22
#1楼
非ccc
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/6/20 14:52:58
#2楼
不可能出现这样的失误吧!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/6/20 15:54:07
#3楼
没按套路接线啊!
哈哈哈
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/20 17:51:35
#4楼
以下是引用zlx12345在2009-6-20 15:54:07的发言:
没按套路接线啊!
哈哈哈
是厂家没按"套路",我也遇到过一次,居然用双色线来做相线.表情表情
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/20 18:10:16
#5楼
所以说搞电还是仔细一点好
大家一起学习
1987
求索求知
文章数:280
年度积分:50
历史总积分:1987
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/6/20 19:02:05
#6楼
没按套路接线啊!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/20 20:10:40
#7楼
所以,设备通电前,应核对接线——以实际接线为准,而不是仅看图纸或线的颜色或标号。


----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/6/20 20:58:49
#8楼
接线错误呀。
1603
注册中心
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2009/6/20 21:01:49
#9楼
一般的规矩(程序)用电设备使用之前要先检查一下,一般三相电器要用万用表检查三相是否按星形或三角霰接法接对了,要用摇表检查相对地绝缘。很多程序最好不要省。过去师傅带徒弟都是按规矩来的。这样做最最重要的一点是保证安全。