您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:2376 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电力变压器异响

856
BQF
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2009/6/17
发站内信
发表于:2009/6/17 21:05:00
#0楼
我厂有一台新上的31500KVA  10000/400V的电力变压器,无论在空载还是在接近满载时总是发出嗡的响声,好似松动的铁芯刚送电一样由强至若,持续时间约4-5秒钟,间隔无规律,有时一两小时,有时三四十分钟,请各位分析一下是什么原因[/size]
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/17 22:58:31
#1楼
新的呀,找厂家
大家一起学习
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/6/18 6:47:25
#2楼
31500KVA???

是315KVA 吧?

10 KV 变 400V 貌似没有那个规格
我只是看看,不说话!
图
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/6/18 7:48:56
#3楼
可能是内部铁心螺丝有松动。
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/6/18 8:31:22
#4楼
电力变压器运行时发出嗡的响声应该是正常情况吧,响声变化是由于激励电流变化引起的.10KV变400V是最常见的变压器规格.
1741
wgl67672003
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/6/18 9:32:02
#5楼
有响声是正常的事情,但是出现间隙的响声就是一件不正常的事情。肯定有原因。这么大功率的变压器应该是油浸式的?
只要努力一切皆有可能!!!
27799
goldage
文章数:15606
年度积分:1091
历史总积分:27799
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2009/6/18 14:17:08
#6楼
检测油温是否异常,有异常的话就麻烦啦
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/6/18 14:21:58
#7楼
有响声是正常的啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1590
saiyon
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1590
注册时间:2003/6/8
发站内信
发表于:2009/6/18 14:55:53
#8楼
应该是315KVA吧,空载有响声正常,干式还是油浸的?
863
hudong12
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2009/6/18
发站内信
发表于:2009/6/18 21:56:10
#9楼
内部螺丝松动 要不就安装的时候掉什么小东西在里面了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006