潜水磅跳闸

1248
深圳小赵
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/6/5 15:29:15
#0楼
我公司有一景观水池,用潜水磅加压供水,前天突然跳闸,经检查各项阻值为3.7欧.对地也正常,就是跳闸,把潜水磅谢下后,开关正常.昨天又去检查,合闸后,又正常了,但是今天又跳闸了.是怎么回事?4千瓦的潜水磅.
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/5 16:06:50
#1楼
电流是多少,还有接潜水泵的线有没有问题
大家一起学习
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/6/5 16:17:37
#2楼
漏电
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/6/5 16:38:42
#3楼
换一根线试一试
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/5 17:59:29
#4楼
用"摇表"测相与相及相与壳的绝缘电阻,多半是漏电.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1987
求索求知
文章数:280
年度积分:50
历史总积分:1987
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/6/5 19:03:03
#5楼
可能有污泥水泵堵塞了电流过大引起的跳闸
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/6/6 1:40:32
#6楼
用"摇表"测相与相及相与壳的绝缘电阻
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/6/7 8:44:54
#7楼
你的开关是哪种?
如果是漏电断路器则线路或电机有漏电的地方;
如果是普通断路器则可能是短时间过载。
1285
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1285
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2009/6/7 20:29:46
#8楼
漏电
如果堵转早烧点击了
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/6/7 20:42:47
#9楼
潜水泵电机是220V的还是380V的啊?照你说的情况下应该是漏电。