回复56楼 简答题也可出为多选题!
我的高压电工资料:
1 “五防”防止误拉(合)断路器;防止带负荷拉(合)隔离开关;防止带地线(接地刀闸)合闸;防止带电合接地刀闸(挂接地线);防止误入带电间隔
2 变电工作保证安全的五项组织措施:工作票制度;工作许可制度;现场站班会制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
3 “三不放过”事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育者未受到教育不放过;未采取防范措施不放过。
4 工作人员进入SF6配电装置室 必须先通风15分钟 并用检漏仪测量SF6气体含量
5 倒闸操作顺序:
1 2 3 E 4 5 C 6 7 8
9 G 10 11 12 A 13 14 K 15
A:检查设备
B:核对模拟图
C:在模拟图上预演
D:接受调度命令
E:写票和审票
F:接受调度布置操作任务
G:高声唱票
H:汇报
I:立正地位
J:逐项打“√”
K:记录时间
L:做好安全措施
M:核对铭牌
N:高声复票
O:允许实际操作
我个人的答案:1 D 2 F 3 E 4 B 5 C 6 L 7 I 8 M
9 G 10 N 11 O 12 A 13 J 14 K 15 H
注:第5题是我的答案 还未考正过!
第一部分:电业安全工作规程
一, 电气工作人员必须具备的条件
1, 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约2年一次)
2, 具备必要的电气知识,并经过考试合格。
3, 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。*
二, 参加电气值班、操作、修试、安装等工作的人员,上岗应穿全棉或阻燃型工作服,并使用合格的劳护用品。
三, 高压设备符合下列条件者,可由单人值班:
1, 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏高度在1.7米以上,安装牢固并加锁者。
2, 室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构者。
单人值班不得单独从事修理工作。
四, 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1得安全距离。*
表1 设备不停电的安全距离(巡视中)
电压等级(KV) 10以下 20--35 44 60--110 154 220 330 500
安全距离(M) 0.70 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00
五, 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
六, 停电拉闸操作必须按照: 开关—负荷侧刀闸—母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。*
七, 在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:
1,工作票制度 2,工作许可制度 3,现场站班会制度 4,工作监护制度 5,工作间断、转移和终结制度*
八,同开一张工作票的条件;
1, 同一电压 2,同一楼层 3,同时停、送电,4,不会触及带电导体时
九、 工作票签发人的安全责任:
1. 工作的必要性 2,工作是否安全 3,工作票上所填安全措施是否正确完备 4, 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好
十、 工作负责人(监护人)的安全责任:
1, 正确安全地组织工作 2,结合实际进行安全思想教育 3,督促、监督工作人员遵守电业安全工作规程 4,负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际 5,工作前对工作人员交待安全事项 6,工作班人员变动是否合适
十一、工作许可人的安全责任:
1,负责审查工作票所载安全措施是否正确完备,是否符合现场实际 2,工作现场布置的安全措施是否完善 3,负责检查停电设备有无突然来电的危险 4,对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充
十二、供电单位或由其发包的外承包单位到用户或与电业合用的用户变电站内施工时,应由所属供电所(局)有权签发工作票的用电监察人员签发工作票。
十三、工作票至少应在工作日前一日交给值班员和工作负责人,路远送票有困难时可用传真机电传工作票内容 , 节日修、试工作或复杂的工作应在工作前二日交给工作许可人和工作负责人。
十四、工作票签发人不得兼任该项工作的工作许可人。工作许可人不得兼任该项工作的工作负责人或工作班成员
十五、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:1,会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压 2,对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 3,和工作负责人在工作票上分别签名 。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。
十六、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。*
十七、在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须完成下列措施:1,停电 2,验电3,装设接地线 4 悬挂标示牌和装设遮拦
十八、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离(检修)
电压等级(KV) 10以下 20--35 44 60--110 154 220 330 500
安全距离(M) 0.35 0.60 0.90 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00
十九、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经开关断开电源的设备上工作。必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
二十、装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。
二十一、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒合戴绝缘手套。在挂装接地线时,应先接靠近人体的一相,再接他相,拆接地线的顺序与此相反。
二十二、接地线应采用外包透明绝缘材料的多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2 。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
二十三、每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。
二十四、装由SF6 设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部约0.3米处,排风口不应对向居民住宅或行人。
二十五、SF6气瓶整体颜色应漆为灰色。SF6开关进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。
二十六、“三不放过”的要求
1 事故原因不清楚 2 事故的责任者及有关人员未受到教育3 事故的防范措施不落实*
第二部分:变电运行部分
一、 变压器的并联运行的条件
1, 各台变压器接线组别必须相同。
2, 各台变压器的一、二次侧额定电压(变比)相等。
3, 各台变压器的短路阻抗百分数(或阻抗电压百分数)应该相等。最大容量与最小容量的比例不能超过3:1,且短路阻抗值不应超过10%。
二、 巡视周期
1, 变压器正常运行情况下,巡视检查每天不少于三次。
2, 在大风、大雾、大雪、雷雨后以及气候突变或特殊过负载等异常情况下,巡视次数应适当增加。
3, 新投运或大修后在24小时内试运行期间应2小时巡视一次。*
三、 高压断路器有下列情况之一,应进行停电运行。*
1, 有异常响声和发热严重时;2,少油断路器,喷油严重,油色变黑;3,真空断路器,发出咝咝声响;4,六氟化硫断路器气压一年之内下降超过0.04兆帕,即当气体密度继电器合跳闸闭锁装置发出信号时;5,开断一次超过断路器额定开断电流的短路故障;6,断路器开断故障电流超过表内规定次数:
设备名称(型号) 故障次数
10千伏真空开关 30
六氟化硫断路器 15
少油断路器 3至4次
四、操作票(范例)填写 梅2云都线开关从运行改为检修的操作票
1, 拉开梅2云都线开关,并检查;
2, 拉开梅2云都线开关合闸熔丝;
3, 拉开梅2云都线线刀,并检查;
4, 拉开梅2云都线母刀,并检查;
5, 拉开梅2云都线母刀操作熔丝;
6, 在梅2云都线开关线刀侧验电并接地;
7, 在梅2云都线开关母刀侧验电并接地;
8, 在梅2云都线母刀柄上加锁,挂“禁止合闸 有人工作”标示牌;
9, 在梅2云都线线刀柄上加锁,挂“禁止合闸 有人工作”标示牌;
10, 在梅2云都线母刀上下接头间加绝缘挡板;
11, 在梅2云都线开关的两侧装设遮拦;
五、电价
M.D 基本电价 18元每千瓦
峰、平、谷电价划分
峰:8:00—11:00 18:00—21:00
平:6:00—8:00 11:00—18:00 21:00—22:00
谷:22:00—次日6:00
电压互感器熔丝坏追补电费的计费方法
K={A相=1.57 B相=2 C相=2.77
追补电费=P`(K-1)
P`=总抄表数
六、示温蜡片
红 80 c° 如熔化,列为紧急缺陷*
绿 70 c° 如熔化,列为重要缺陷
黄 60 c°
缺陷分类:
1.紧急缺陷:立即汇报上级,24小时内进行处理
2.重要缺陷:当天汇报,一周内处理
3.一般缺陷:列入缺陷记录簿,在一个检修周期内处理
七、 “五防一通”
防雨雪、火、汛、漏、小动物
良好的通风
第三部分:其它部分
一、 1998年1月7日经国务院修改、重新发布的《电力设施保护条例》 原《条例》是1987年9月1日发布的。
二、 《条例》的原则:安全用电、节约用电、计划用电
三、《条例》的适用范围;中华人民共和国境内
四、《条例》的保护对象:*
第一, 在电力设施的权属上,《条例》保护一切所有者的电力设施。第二,在电力设施存在的状态下,《条例》是既保护已建的,也保护在建的。当然也包括使用中的电力设施,即运行、抢修、和备用状态的。
五、电力设施的保护范围:
第一类是发电厂、变电所(站)设施的保护范围
第二类是电力线路设施的保护范围
六、电力设施保护区*
1,架空电力线路的保护区:是指电力导线边线向外侧水平延伸并垂直与地面所形成的两平行面内的区域。(1—10KV为5米,35—110KV为10米)在人口密集地区,导线风偏后距建筑物的水平安全距离是(1—10KV为1.5米,35—110KV为3米)
2,电力电缆线路保护区:分地下电缆、海底电缆、江河电缆 地下电缆保护区一般为线路两侧各0.75米处所形成的两平行线内的区域
七、危害电力设施建设的违法行为有哪些?
1, 非法侵占电力设施建设项目依法征用的土地
2, 涂改、移动、损害、拔除电力设施建设的测量标桩和标记
3, 破坏、封堵施工道路、截断施工水源或电源
八、处理电力设施与其他设施互相妨碍的基本原则
1, 避免和减少损失的原则
2, 协商原则
3, 在先原则
4, 依法一次性补偿原则
九、`供用电合同*
1,高压供用电合同 2,低压供用电合同 3,临时供用电合同 4,委托转供电协议 5,居民供用电合同 6,非标准格式供用电合同