#0楼
安川G3变频器,37KW,6个单管IGBT,现在直流母线的保险和W相的两个IGBT烧坏了,但经过初步检查驱动电路没有问题呢,但又不敢直接接上IGBT测试,如果不接IGBT如何测试驱动电路是否正常呢?请高手指点!!!!
805
yataifang
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:805
注册时间:2008/11/13
发站内信
发表于:2009/5/5 15:26:50
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
805
yataifang
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:805
注册时间:2008/11/13
发站内信
发表于:2009/5/6 17:16:03
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1144
orenge
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2006/11/4
发站内信
发表于:2009/5/19 10:09:13
#3楼
建议把这个也换了吧。
安川变频器、伺服及相关配件特价销售。
1086
wxgg
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2009/5/30 16:57:06
#4楼
W相的驱动电路的元件全部换掉。
807
iutoto
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:807
注册时间:2009/7/3
发站内信
发表于:2009/7/3 0:57:49
#5楼
是这样
1157
mmKulala
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2005/5/30
发站内信
发表于:2009/7/6 16:01:15
#6楼
楼主,IGBT击穿会导致触发板有大电流经过,一般烧IGBT后更换新IGBT的同时要把触发板换掉(不管好坏,好像安川也没专用工具测触发板好坏的吧),事实上igbt的价格比触发板高,切勿因小失大
939
aabb7711
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2009/7/30 20:06:17
#7楼
好象电容坏的比较多
1366
新三毛
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1366
注册时间:2004/1/3
发站内信
发表于:2009/7/30 21:29:29
#8楼
加假负载后可以随便测量
潘兴良
1041
snake-12
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2008/9/28
发站内信
发表于:2009/8/3 23:27:20
#9楼
支持4楼的观点

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报