您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:1995 [上一页] [1] [2] [下一页]
810
朴三儿
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/4/27 11:23:52
#0楼
首先声明,我不是菜鸟,我是个对工控一窍不懂的人。我的专业是水处理,通常只在人家把设备调试好送上电后去控制工艺。但现在的工地上由于没有电工,我开了一台变频风机之后,没人指导,关闭风扇和风机后,就切断电源,结果变频器控制盘上显示“无法接受信息”,还有火花,然后才完全关闭。我对着变频器手册上找了一通,也没能找出相对应的描述,后来在百度知道上提问,一个老师指点说可能导致“内部的逆变器等元件被击穿”,我想问的是,如果真的这样,修理起来难度如何?花费多少?还请大家帮忙!谢谢!
979
wjr1983
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2008/3/16
发站内信
发表于:2009/4/27 11:51:47
#1楼
如果你自己能换件的话花不了多少钱!!!
42337
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2751
历史总积分:42337
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/4/27 12:17:23
#2楼
自己不懂的话,叫专业的人来修
大家一起学习
1847
lg0808
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:1847
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2009/4/27 12:41:57
#3楼
多大功率的变频器啊,什么牌子的.
现在重新启动可以运行吗.
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/4/27 15:31:49
#4楼
变频器控制盘上显示“无法接受信息”

你这个是什么牌子的变频器,说明白点。这个是不是对应变频器说明书的解释呀??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4040
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4040
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/4/27 18:47:49
#5楼
反电势造成制动单元损坏(制动单元失效后还可能损坏输出模块)。也许变频器控制盘上显示“无法接受信息”不一定是损坏了什么,也可能变频器是由通讯控制的,切断电源后就“无法接受信息”了。如果是这样重新上电后就一切正常了(但愿如此)但是也要吸取教训,不懂不能乱动。
810
朴三儿
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/4/27 19:32:22
#6楼
是ABB的。我不懂电,我也不想动,但身边没别人了,又不能不关,一时着急。明天去工地重启一下试试。
感谢大家的帮忙!
810
朴三儿
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/4/27 19:33:52
#7楼
现在开始学电学工控!再也不能犯这种错误!
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/27 19:46:53
#8楼
关机时要点变频器上面的STOP按键的
说说
1073
flyingonon5
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/4/27 20:55:10
#9楼
信息不足