#0楼
是给定的转矩与负载转矩相差越大,速度越大吗?还是有别的因素?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/7/23 14:53:00
#1楼
以下是引用xyhops在2004-7-23 11:58:00的发言:
是给定的转矩与负载转矩相差越大,速度越大吗?还是有别的因素?
说得对,给定转矩与实际转矩差值越大,速度越高。
所以在使用“转矩控制”的时候,应该注意,设定值不要超过负载所允许的实际转矩的能力,否则,当实际转矩达不到设定转矩的时候,该系统的转速就会无限制的上升,直至达到最高转速的极限值,是很吓人的。或者叫“飞车”。
我是你的朋友
829
xyhops
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2001/9/12
发站内信
发表于:2004/7/23 19:48:00
#2楼
谢谢!我还有一个问题,不知道有睡遇见过。我是带PG矢量控制的速度控制,同时可以切换到转矩控制。在速度控制时,当以一定速度运行后,按停止(频率给定模拟量也清零)电机却不停。此时可以确定的是,运行输入信号和模拟信号都没有了。可电机怎么都停不了,而且是以13HZ的速度运行。也不知道这个13HZ的速度是哪里给定的。是否跟编码器的设置有关?比如A/B相的方向?纳闷。


[此贴子已经被作者于2004-7-23 19:51:09编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/7/23 21:06:00
#3楼
你用的是什么牌子的变频器?从介绍的情况看,是否参数设置有问题。
参数复位(工厂化设置),然后重新设置一遍参数检查无误后,再试试看。
我是你的朋友
829
xyhops
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2001/9/12
发站内信
发表于:2004/7/24 12:14:00
#4楼
我用安川G7系列变频器。今天又调了一次,那个问题有莫名其妙的没有了。现在正常了。而我没做什么改动。纳闷。另外,有谁用G7做过带PG矢量控制,用外部位切换速度控制和转矩控制吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/7/24 13:06:00
#5楼
我不用安川的变频器,所以不清楚,你用这种功能做什么东西?现场想实现什么工艺?能介绍一下吗?谢谢。
我是你的朋友
829
xyhops
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2001/9/12
发站内信
发表于:2004/7/24 17:54:00
#6楼
做张力控制。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/7/24 20:04:00
#7楼
奥?做张力控制?那你用的变频器是安川的?你的张力控制是开环控制?闭环控制?张力控制用于什么场合?能再说说吗?谢谢。不会是在卷绕工艺中使用吧?这种纯粹的转矩控制如果不是应用于同轴的主-从同步控制系统里,可能调节起来容易波动。这是我的猜测了。


[此贴子已经被作者于2004-7-24 20:05:43编辑过]
我是你的朋友
829
xyhops
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2001/9/12
发站内信
发表于:2004/7/25 10:18:00
#8楼
通过摆棍的位置反馈,做闭环张力控制。用于复合机场合。我现在又碰到一个问题,放卷采用转矩控制方式,在主机没开时(既没有对放卷产生拉力),启动放卷电机能正常按照我给定转矩工作。张力稳定。可是主机一开,我的给定转矩没变,可是变频器的内部力矩指令却变得很大,张力无限增大。这是什么原因呢?按理说,变频器在转矩模式下工作,其输出转矩应该始终遵循我的给定转矩大小才对。为什么放卷电机一被拉动情况就不一样了呢?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/7/25 11:27:00
#9楼
我也认为你说的对,但是,你确认了你的系统是工作于转矩控制了吗?也就是说你的系统此时转速调节器的输出已经确实不起作用了吗?从你的现象看,好象你的系统并不是纯粹的转矩控制,转速控制还在起作用呢。
安川的变频器提供内部的功能图吗?还是仅仅提供参数表,如果没有详细的说明,很难知道设计者对恒转矩的理解是怎么回事。换句话说,你的理解与装置的实际功能如果出现偏差,就会出现问题了。