您现在所在的是:

永宏FATEK

回帖:24个,阅读:3278 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
875
jinqingda
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/2/27
发站内信
发表于:2009/4/16 13:45:29
#0楼
手动按钮产生的脉冲信号和PLC产生的脉冲信号有什么区别 ?
1257
永宏亚得刘建阳
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1257
注册时间:2008/4/16
发站内信
发表于:2009/5/18 14:49:47
#1楼
没有区别
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2009/6/23
发站内信
发表于:2009/6/23 20:56:00
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
969
1647778083
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2012/10/6
发站内信
发表于:2013/5/31 4:33:34
#3楼
内外有分
1149
chsdqw2008
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2013/7/26 11:54:12
#4楼
手动按钮产生的脉冲弹跳多,plc产生的脉冲几乎没有弹跳。
1258
jnbo
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1258
注册时间:2006/3/19
发站内信
发表于:2013/12/15 14:06:05
#5楼
手动按钮,每按一次脉冲数都不一样,PLC每次只有一个。
1258
jnbo
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1258
注册时间:2006/3/19
发站内信
发表于:2013/12/22 17:18:06
#6楼
手动按钮有时候输入的脉波PLC来不及 接受,也就是说,你有时候按了按钮,PLC却没有反应。
739
q1131808581
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2013/6/3
发站内信
发表于:2013/12/26 20:01:34
#7楼
手动按钮产生的脉冲弹跳多,会产生多个脉冲,plc产生的脉冲没有弹跳只有一个。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/26 21:35:42
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19007
qjj740210
文章数:4839
年度积分:361
历史总积分:19007
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/27 15:13:45
#9楼
机器产生的更可靠、手动按钮产生的有可能抖动,PLC会接收多个脉冲。