您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:39个,阅读:31107 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
959
PLQ
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2004/7/26
发站内信
发表于:2004/7/26 15:53:00
#10楼
我担心安全
3122
irex
文章数:302
年度积分:50
历史总积分:3122
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2004/7/26 16:32:00
#11楼
其實若對封閉系統, 用此電路電源幾乎不發熱, 因為電容幾乎不消耗功率; 但若用變壓器則易發熱即過重, 這不是說用變壓器不好, 而是說若是小型負載且不是接點外放, 用電容架壓不愧是簡易方式.
     用電容直接降壓用建議電流必須小於 0.1A 比較好.
     1. Xc = ( 220V - (所需電壓 / 1.414)) / 負載電流
   2. Xc = 1 / (  2 * 3.1416 * 50 * C )
     3. C = 1 / ( 314 * Xc )

         3.1416 為圓周     50 既為是電交流頻率
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
938
resistor
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2002/11/29
发站内信
发表于:2004/7/26 19:01:00
#12楼
利害
寒风阵阵 烈火吹雪
1418
syan
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1418
注册时间:2002/10/27
发站内信
发表于:2004/7/28 17:24:00
#13楼
?!??!?!?!??!
尺有所短,寸有所长。
=========
----------------
996
tomy.fan
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2004/6/30
发站内信
发表于:2004/7/30 11:24:00
#14楼
555
一切将是个美好的开始。。。


[此贴子已经被作者于2007-5-22 0:09:53编辑过]
1027
xf_998
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2004/7/11
发站内信
发表于:2004/8/1 9:54:00
#15楼
没有实验过,不过小生认为不如用变压器安全。
1479
shiyu+baihe
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1479
注册时间:2003/6/3
发站内信
发表于:2004/8/2 11:42:00
#16楼
担心安全
还是用变压器好
1037
ffllqq
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1037
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2004/8/3 11:21:00
#17楼
??????????????????????????????
3122
irex
文章数:302
年度积分:50
历史总积分:3122
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2004/8/5 8:05:00
#18楼
ffllqq 兄 :
        請問您問什麼 問題 ?
              我們能為您效勞嗎 ?


                  上海智國
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
1059
jujirong
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2004/6/4
发站内信
发表于:2004/8/8 18:26:00
#19楼
简单易行,真历害!高手!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved