您现在所在的是:

电工技术

回帖:39个,阅读:4691 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
950
张华林
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2009/3/21
发站内信
发表于:2009/3/22 13:17:07
#0楼
普通鼠笼式电动机  75千瓦  1480转/分    380V    可以直接用一个交流接触器启动吗 ?   会出现什么问题 ? 我以前没见过这种启动方式 , 望各位师傅给于指教 !  
                            谢谢!
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/3/22 13:27:33
#1楼
大功率电机不能直接启动,超大的启动电流会引起跳闸和拉底电网电压。简单的可用Y/△启动,现在也有软启动器和变频器启动更加降低了启动电流。
950
张华林
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2009/3/21
发站内信
发表于:2009/3/22 16:58:30
#2楼
我也知道
我也知道Y/△   软启动   变频器  我也没见过这种做法
但是有一项目是这样设计的 也是这样做的  就是没试过   而且是6台电机  分别是 75KW  55KW  45KW(4台) 都是接触器直接启动的  我就是没办法说服他们
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/3/23 11:37:02
#3楼
这么大的电机一般都是采用变频启动,


[此贴子已经被作者于2009-3-23 11:37:53编辑过]
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2009/3/23 16:41:56
#4楼
总功率是75+55+4X45=310KW,估计变压器的容量在400KVA左右,是75电机的4倍,如果采用单独分别启动,电源兴许可以承受。有时候是机械设备的转动惯量太大,降压启动用的时间太长,也会影响电源和设备的寿命而不适宜采用。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/3/23 16:51:30
#5楼
只要你的变压器允许,可以直接启动;否则的话建议采用降压启动方式:星-角、自耦变压器、变频器控制、软启动等方式。
2159
sszq123
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:2159
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2009/3/24 13:10:12
#6楼
同意5楼的说法,我单位就有125KW的水泵电机,直接启动。
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/3/24 14:03:49
#7楼
还是星-角、自耦变压器、变频器控制、软启动等方式比较稳妥
1987
求索求知
文章数:280
年度积分:50
历史总积分:1987
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/3/24 16:30:13
#8楼
大功率电机不能直接启动,建议采用降压启动方式:星-角、自耦变压器、变频器控制、软启动等方式,最好用变频器控制或软启动器
950
张华林
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2009/3/21
发站内信
发表于:2009/3/24 18:22:30
#9楼
成本问题
软启动 变频器 那都要钱的   而且很贵的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004