872
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/3/17 9:41:10
#0楼
看不懂,请大家赐教,谢谢!~
872
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/3/17 9:44:31
#1楼
再贴一次图片
U0[MOV   G200    K4M60 ]
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/17 10:24:13
#2楼
格式不对吧?
这是FX3系列对特殊模块使用的;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 10:30:44
#3楼
应该是MOV  U0\ G200    K4M60 差不多
在FX3U或是Q的中可以用这样的指令,对特殊模块缓冲区的写指令
相当于之前的TO指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
872
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/3/17 10:34:32
#4楼
我本来想贴图的,不过好像贴不上来。。梯形图里U0\在G200的上面。。
请问怎么具体怎么写资料到K4M60 ?
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/17 10:48:56
#5楼
将特殊模块0的缓存200的内容传送到K4M60内(16位,M60~M75);
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 10:50:07
#6楼
“梯形图里U0\在G200的上面”只是软件的显示问题,实际写时是前后写的
你这个是把  U0对应的模块中的200号缓冲区数据读出来,传送到K4M60共16点去

上面的说成TO指令了,这里应该是相当于FROM 了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
872
hnczjhrock
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/1/19
发站内信
发表于:2009/3/17 12:39:31
#7楼
ZP.ERRCLR "U0" D150 M90    这一句呢,怎么读? 这一句跟上面一句相关联的。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 13:23:15
#8楼
看来这是Q的程序了
ZP.ERRCLR 是Q的功能模块的特殊指令
看下你的模块具体是什么型号,看对应模块手册中的指令说明
发表于:2009/3/17 13:31:37
#9楼
在Q的以太网手册中有这指令介绍
ERRCLR该指令可以关闭以太网模块的LED灯和清楚存储在缓冲存储1器中的数据信息
U0,模块的地址
D150,存储控制数据的软元件起始编号
M90,指令完成的一个标志,也会占用M91,错误时M91  OM