我厂炼钢转炉由4台电机驱动,使用4台MM440变频器控制,一天,4台变频器同时跳了,显示F0004故障代码,复位后一切正常。环境温度只有15℃,所有变频器风机运转良好,该控制系统采用以太网通讯,􀀃变频器选用PROFIBUS模块,采用数字量给定频率,请问各位高手,这是怎么回事?
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/30 16:43:43
#1楼
F0004是温度过高或风扇故障报警;
偶然出现一次也许是干扰等外部因素引起的;
1437
星际旅行者
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2009/1/28
发站内信
发表于:2009/1/30 16:59:59
#2楼
有道理,通讯线在安装时有的地方做的不够规范,有强电干扰的可能。谢了!
1008
海浪飞
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2007/1/30
发站内信
发表于:2009/1/30 17:22:03
#3楼
大概是一些临时接入的设备使用时的干扰问题,比如说电焊机什么的,有强磁的东西
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/30 17:46:50
#4楼
同时跳,不是真的湿度过高的话,就是有干扰了,应该不会是别的原因了
说说
1215
wzzworld
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2006/10/24
发站内信
发表于:2009/1/30 20:32:25
#5楼
我们使用是山东惠丰的变频器在年前也是多次报F004。在检修时对散热器进行了一次清洁工作。现在一切正常。
1437
星际旅行者
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2009/1/28
发站内信
发表于:2009/1/30 21:20:41
#6楼
多多讨论,小弟在此谢了,就为一次变频器跳闸,2吨不锈钢报销了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2009/1/31
发站内信
发表于:2009/1/31 14:56:43
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/31 18:41:20
#8楼
"4台变频器同时跳了"2吨不锈钢报销了",后果这么严重,最好是找到真正的原因,以免类似的现象再发生。个人认为4台同时跳的真正原因没找到,建议你先更换一个新的上去,换下来的你好好查一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/31 20:06:17
#9楼
4台一起跳闸,一个故障码,再合闸没事了,这只能解释为现场出现了一个强干扰,使4套系统同时动作。

如果认为这个系统很重要的话,应该设计双系统,一投一备。以防不测。
我是你的朋友