您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:14个,阅读:3653 [上一页] [1] [2] [下一页]
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/24 20:35:26
#0楼
1  S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?
   回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。
  格式: AIW【起始字节地址】 AIW6 ;
   AQW【起始字节地址】 AQW0
   每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。
  
2  如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?
   回答:
   模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
   输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
   注意:
  为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接,
   为了防止模拟量模块短路,可以串入传感器一个750 Ohm电阻 。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。
  注意:
   如果你使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换.
  输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
  输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
3  为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
   回答:
  1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
  2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
  补救措施:
  1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
   注意:
   事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
   背景:
  •模拟量输入模块不是内部隔离的.
  •共模电压不能大于 12V.
  •对于60Hz 的共模干扰是40dB
  2.使用模拟量输入滤波器:
  在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
  •选择模拟量输入滤波.
  •选择 "Number of samples" 和 "Deadband".
  " Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。
  死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
4 为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
   回答:  因为你使用了滤波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。
  
5 EM231 RTD(热电阻)模块接线
   EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。
  
  EM231 RTD模块常见问题
  •模块上的SF红灯为何闪烁?
  
   SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。
  
  •什么是正向标定、负向标定?
  
   正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
  
  •热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
  
   应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
  
   注意
   EM231 RTD模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。
6 EM235是否能用于热电阻测温?
   EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用EM231 RTD模块。
  
  问题7: EM231 TC(热电偶)模块常见问题
  •EM231 TC(热电偶)模块是否支持B型热电偶?
  EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。
  
  •EM231 TC是否需要补偿导线?
  EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
  •EM231 TC模块SF灯为何闪烁?
  o如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道。
  o输入超出范围
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/24 21:36:05
#1楼
谢谢ZCMY版主给大家的讲解,学习一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/24 22:33:16
#2楼
用模拟量,最基本的是先弄懂精度的概念,就是多少位是怎么换算的
说说
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2009/1/25 2:01:22
#3楼
记得刚学习的时候,没有人给讲解,搞了N久才明白!
现在用多了,可是还不能够说熟练掌握!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1490
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2009/1/25 13:12:30
#4楼
谢谢分享。学习学习
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/25 15:22:05
#5楼
S7-200的模拟量使用方法相对还是比较简单的,不过不能同时在一个模块上输入0~10V DC电压及4~20MA电流信号;
三菱的FX2N-4AD对应的4个通道可以分别定义不同的输入方式;
888
zb422753539
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:888
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2009/2/15 9:00:30
#6楼
对模拟量我还是不明白,没有学习资料,能不能给我来一份学习资料,谢谢!!!!!!!!!!!
zb422753539@163.com
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/15 9:11:03
#7楼
呵呵;直接下载S7-200的系统手册,有一章节专讲模拟量的使用;
1265
颜昭南
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2009/1/14
发站内信
发表于:2009/2/15 16:18:49
#8楼
输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
请问‘6400’是哪来的,
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/16 8:38:29
#9楼
以下是引用颜昭南在2009-2-15 16:18:49的发言:
输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400) 
输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400 
请问‘6400’是哪来的,


-----------------------------------------------------------------------------

呵呵;
这说明你用的是4~20mA的电流输入信号;
而S7-200的模拟量测的是0~20mA对应0~32000;
那么4~20MA对应的就是6400~32000;
现在上面的公式你应当明白了;

ZCMY

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006