您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:5712 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

太危险了(教训)!

6938
zhxhyl
文章数:2611
年度积分:50
历史总积分:6938
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2008/12/28 10:04:00
#10楼
是呀,我也是差点把一个兄弟给搞定了:我在变压器开路试验的时候,他正在做跳闸试验,我还没通知他,就开始了,他幸亏没去碰高压线,不然,可就出大事故了,到现在还心有余悸。
伸张正义兮         浩然正气
20591
hpqian
文章数:4228
年度积分:636
历史总积分:20591
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2008/12/28 10:17:00
#11楼
现在人的胆子都大了,什么都不怕!
自己也曾被点过,不过自己每次去做维修时都百分小心!
一切都在努力中!!
857
a414773945
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2008/12/28 10:29:00
#12楼
哎。。我也是在维修的时候电没关 身体碰到点动开关 把手指搞到了
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/28 10:51:00
#13楼
看了这么多的教训,自己一定要小心了。想想当时一定很壮观,但只看文字就行了,不想亲眼看到的,呵呵
说说
3488
workerboy
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:3488
注册时间:2005/1/21
发站内信
发表于:2008/12/28 10:56:00
#14楼
安全第一,处处小心
1248
深圳小赵
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2008/12/28 11:00:00
#15楼
受教了
4616
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4616
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2008/12/28 11:47:00
#16楼
把顺序改一下:
1、注意不被自己伤害、不被别人伤害,保护自己
2、不伤害别人,保护他人
3、保护设备

俺也被绿光打过,和同事用万用表测了,居然没电,于是就干,解开接临时线!结果是干的过程中两相大概是50或是35的电缆分支细丝碰到一起,咣的一声响,两手烧漆黑,两眼一片绿。电表也有接触不良和疏忽的时候。

还曾经有个同事,好象是35宽的铜排,他用大扳手紧完螺丝,顺便就放在了接触器上口。我们试电,试完之后我转到柜后才发现扳手差一点就连在三相上。断路器好象是800A的。假如上级保护都这么大容量,假如真的短路。这也是一发小炮弹啊。

想不到的事情太多,只有小心再小心,检查再检查
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/28 13:14:00
#17楼
以下是引用firedphoenix在2008-12-28 11:47:00的发言:
把顺序改一下:
在处理带电设备和带电操作时,一定要把脸扭到一边,,切记!

附件
我只是看看,不说话!
图
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/28 13:25:00
#18楼
我们有个工程师从来不亲自做的,有一次不知道为什么,自己去接线,不小心因为电弧把脸烧伤!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
25146
dlr
文章数:4471
年度积分:632
历史总积分:25146
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/28 15:18:00
#19楼
要养成一维修电线就认为有电的习惯,即先用电笔测一下,再动手做。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007