cj20-100型样品做好后,我对操作机构的主要指标进行了测量,使用的仪表是dh100型数字电参数测量仪.
     
交流电压v     电流A        有功功率w     功率因数
187           0.02            0.8                  0.2
200           0.019          0.8                  0.21
220           0.016          0.8                  0.23
242           0.014          0.9                  0.255

对某厂生产的cj20--100型交流操作接触器进行测量,指标如下
交流电压v   电流A        有功功率w      功率因数
187           0.257        11.8               0.245
220           0.347        18                  0.235
242           0.426        23.7               0.228

可见,在220v时,直流操作机构的有功功率节电率可以达到96%
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71926&Name=lbssqh



[此贴子已经被作者于2008-12-20 8:07:25编辑过]
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/19 12:17:00
#1楼
学习了,原来电流是这么小的,好像一般的样本上没有说明吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1614
lbssqh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2004/6/20
发站内信
发表于:2008/12/20 8:09:00
#2楼
这是我制作的实验品,目前市场上没有这种产品
20591
hpqian
文章数:4228
年度积分:636
历史总积分:20591
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2008/12/20 10:29:00
#3楼
你的标题是直流打操作接触器,你的记录怎么是交流呢?????
一切都在努力中!!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/20 12:37:00
#4楼
交流接触器线圈降低电流的方法:

交流吸合,直流保持【就是说的---无声运行】

交流吸合,串联线圈降低电流【双线圈并联吸合,串联保持】

交流吸合,降压保持【利用维持电流保持吸合】

直流吸合

总之:正常的吸合,降压或是减小电流保持吸合
附件
我只是看看,不说话!
图
1614
lbssqh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2004/6/20
发站内信
发表于:2008/12/21 9:13:00
#5楼
以下是引用hpqian在2008-12-20 10:29:00的发言:
你的标题是直流打操作接触器,你的记录怎么是交流呢?????


是输入交流电,然后通过电子线路,实现直流脉冲电流工作.所以,测量的参数是交流的.
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/21 11:41:00
#6楼
以下是引用lbssqh在2008-12-21 9:13:00的发言:
以下是引用hpqian在2008-12-20 10:29:00的发言:
你的标题是直流打操作接触器,你的记录怎么是交流呢?????


是输入交流电,然后通过电子线路,实现直流脉冲电流工作.所以,测量的参数是交流的.

理论上还是:交流吸合,降压保持【利用维持电流保持吸合】

楼主可以申请【实用新型】专利,但是无法申请【发明】专利
我只是看看,不说话!
图
1614
lbssqh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2004/6/20
发站内信
发表于:2008/12/21 15:57:00
#7楼
理论上还是:交流吸合,降压保持【利用维持电流保持吸合】
==========================================
不是交流吸合,吸合动作也是靠直流电
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/21 17:06:00
#8楼
以下是引用lbssqh在2008-12-21 15:57:00的发言:
理论上还是:交流吸合,降压保持【利用维持电流保持吸合】
==========================================
不是交流吸合,吸合动作也是靠直流电

用直流电也可以啊,限制线圈的吸合电流就可以的啦,然后再限制为维持电流,不是很麻烦滴
附件
我只是看看,不说话!
图
1614
lbssqh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2004/6/20
发站内信
发表于:2008/12/22 6:09:00
#9楼
用直流电也可以啊,限制线圈的吸合电流就可以的啦,然后再限制为维持电流,不是很麻烦滴

==================================================
原理很简单,实现起来不容易.  建议你实践一下.