862
fu945a
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2008/12/15
发站内信
发表于:2008/12/15 19:03:00
#0楼
用欧姆龙,
   打铃时间为:
    上午:7点50(预备铃)  8点-8点45 ,  8点55-9点40 , 10点-10点45  , 10点55-11点40
    下午:1点50(预备铃)  2点-2点45 , 2点55-3点40
       响铃持续1分钟。
    预备铃,上课铃,下课铃以不同频率或不同时间间隔分开。
    上电时, 按“启动按钮”时,开始运行,到指定时间时依次打铃。按“复位按钮”时,立即复位到原始上电状态。以一个周期为设计对象。

求大侠帮小弟写个程序
y14917@126.com
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 19:16:00
#1楼
^_^你这个是学校的考试题吧^_^我那时候上学的时候也是考的这个题^_^

程序估计是没人给你写的,你还是自己写吧,你可以用延时也可以用时间比较指令,其实很简单的,有什么问题在贴出来吧^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2008/12/15 19:56:00
#2楼
PLC选型时要买有时钟日历的型号。程序就是设定时间与实际时间做比较,符合条件时就打铃,打铃满预定时间就停止。很简单的程序,不用教了吧?
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 20:02:00
#3楼
1A的没有、至少要2A的才有时钟功能。
发表于:2008/12/15 20:05:00
#5楼
我们这们课是选修的,以前没选,现在恶补中~
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2008/12/15 21:24:00
#6楼
其实这样的东东使用西门子的LOGO!或者是三菱的α(只是不晓得α还有买吗?)实现是最好的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1381
一叶知秋
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2004/7/25
发站内信
发表于:2008/12/15 21:29:00
#7楼
这个题目用计时器和置位复位指令编就可以了.
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/15 23:00:00
#8楼
以下是引用ye_w在2008-12-15 21:24:00的发言:
其实这样的东东使用西门子的LOGO!或者是三菱的α(只是不晓得α还有买吗?)实现是最好的。
现在的α基本上看不到了,α和LOGO!都用过,软件的操作、界面的显示,手动编程操作等相比较,觉得α都没有LOGO!来的方便。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/16 9:38:00
#9楼
这个用PLC和LOGO!实现起来都比较容易,但成本太高!用一个时控开关,价格最多100~200元。我们的探照灯就是这样控制的,我给你个参考:重庆市并联电力电容有限公司生产的“以田”牌时控开关。