我才接触PLC,对这些模块搞不清楚什么意思,想请教请教高手指点一下
 QJ61BT11N    QJ71E71--100   QJ71DN91  QJ71C24N--R4  AJ65SBTB2N--16R
 AJ65SBTB1--32D有谁能告诉我都分别是什么模块,它的作用又是什么呢?我自己一直在看资料,可越看越糊涂了。还有:
 
   
  sm400(常开)——(〈   D3001   D2041)———(B--   D2041   D3001   D2044)—
  都是中括号
 这样的指令能帮我解释一下吗?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 14:02:00
#1楼
QJ61BT11N   CC-LINK网络模块
QJ71E71--100   以太网模块
QJ71DN91   DeviceNET 模块
QJ71C24N--R4     422通讯模块
AJ65SBTB2N--16R      AJ65SBTB1--32D   远程I/O模块
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
921
学无止境a
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2008/11/29
发站内信
发表于:2008/12/10 14:10:00
#2楼
谢谢了,可分别的作用是什么呢》?能麻烦给我讲解一下吗?还有下面的那个程序是什么意思呢?谢谢!
921
学无止境a
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2008/11/29
发站内信
发表于:2008/12/10 14:28:00
#3楼
请教三菱Q系列,关于组网、安装、调试方面的资料,最好是新手一看就能懂的 。谢谢
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/10 14:29:00
#4楼
呵呵;都是比较偏的特殊模块;多是CC-LINK用的;
AJ65SBTB2N--16R   16点继电器输出;
AJ65SBTB1--32D   32点INPUT, 24VDC(7MA),;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 14:36:00
#5楼
<  D3001   D2041,就是一个判断两个数的关系,小于时成立,导通,可以看成一个触点
B--   D2041   D3001   D2044    BCD4位减法运算

模块详细的看对应手册
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 14:58:00
#6楼
那个语句不是中括号,而是〈(小于号),〉(大于号)和〈〉(不等于的意思)
这些语句的都是用来做比较的,达到比较条件就接通后面的

你怎么一点编程指令的书也不看啊,先看本Q编程手册吧
说说
921
学无止境a
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2008/11/29
发站内信
发表于:2008/12/10 15:10:00
#7楼
这就是你冤枉我了,我看了,可看不懂,Q系列的编程手册,指令手册这我都有电子版的和书,还有CC—LINK、三菱H、三菱H10、这我都有,可就是看的似懂非懂的,因为我真的没有基础的,我其实是个维修钳工,可现在工厂讲究的都是机电不分家,我维护的生产线又是PLX控制的自动线,哎,难啊,我这几个月做梦都在看书。

    我还是不明白D2041、D3001是怎么来的呢?
921
学无止境a
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2008/11/29
发站内信
发表于:2008/12/10 15:13:00
#8楼
我是个凡事都想弄的彻底明白的人,说的不好听就是喜欢钻牛角尖,还请大家多多指教一二
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/12/10 15:13:00
#9楼
D2041、D3001是数据寄存器;
对应的值可以在程序中赋值、运算后得到或通过外围设备来输入;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005