其实电气信号进入DCS系统办法有:
1.DCS有交流采样卡件的就可以直接接入0-5A电流和0-100V电压。但是目前好像只有个别DCS厂家在做,印象里和利时有
2.最常规的就是配变送器转换为4-20mA/0-5V的直流信号送入DCS系统。目前国内国外都是这样做的。其实还有一种折中的设备就是隔离端子-好像是北京有个公司做的隔离端子就有这个功能,而且还不需要单独供电,直接从DCS取24V电源(与二线制仪表相同)
3.采用微机保护、数字仪表等装置通讯进入DCS系统。

上述各种办法最容易让用户接受的是方法1,但是局限性太强;而方法3对有的用户又太难说服,这也就是目前电气变送器大量出现的原因吧
谁还有别的方法可以拿出来讨论讨论
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 14:23:00
#1楼
^_^第二种用的最多吧,^_^转换为标准的信号比较通用。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/10 14:36:00
#2楼
其实我们作设计时也是常常采用第二种
好象到现在的为止还没有别的技术出现来代替呢!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 14:59:00
#3楼
现在第三种越来越被更多的使用了,可靠,传输距离远
说说
1143
fengdan111
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2004/7/9
发站内信
发表于:2008/12/10 15:28:00
#4楼
第三种方法。
大的发展方向应该是向第三种方法发展,它的优点是不言而喻。
至于为什么现在没有大量应用,可能还是出于技术标准及应用成本的考虑。
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 15:49:00
#5楼
主要是成本、其它还有就是没用统一的标准,和客户的水平参差不齐有很大原因。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/10 15:57:00
#6楼
业主的意见很重要,因为人家是要花钱的所以设计时优先考虑人家的建议
否则合同没法进行
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 16:13:00
#7楼
业主也是选择自己熟悉的来用呀,方便自己维护呀^_^要不为什么会有用户指定那^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
10030
9012573
文章数:799
年度积分:74
历史总积分:10030
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/12/10 16:16:00
#8楼
现在都是以第二种为主,关键还是看客户去怎么要求了,每种方法都会有可能要用到的
6139
8752911
文章数:2322
年度积分:55
历史总积分:6139
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2008/12/10 16:52:00
#9楼
目前最常用的就是第二种了,一是用习惯了,2是硬件比较广泛
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005