您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:15个,阅读:7414 [上一页] [1] [2] [下一页]
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/12/3 13:26:00
#0楼
是不是变频器的输出频率不是50HZ时会不一致,因为互感器要工作在50HZ的条件下的啊
如果是50HZ就差不多了。
大家讨论
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 13:35:00
#1楼
以下是引用zlx12345在2008-12-3 13:26:00的发言:
是不是变频器的输出频率不是50HZ时会不一致,因为互感器要工作在50HZ的条件下的啊
如果是50HZ就差不多了。
大家讨论

你的互感器安装在变频器的输出还是输入了。如果是安装在变频器的输入侧这样测的电流和显示的电流会有比较大的差距在不是50赫兹的时候。

如果安装在变频器的输出侧,应该是显示和实际测的一样。我用钳行表测的基本上一样的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/3 14:36:00
#2楼
是一样的,我实测过!你检查下你的互感器和表有什么问题没有?
优秀是一种习惯!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/3 17:53:00
#3楼
这个原因是,变频器的输出含有大量的谐波电流,你的表全都显示了
我只是看看,不说话!
图
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 19:51:00
#4楼
谐波对互感器的影响不大吧,检测值应该差不多。你可以用钳形表看看,和那个差不多。我怀疑可能是你的变频器显示电流不准。有可能是变频器的霍尔有问题。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 21:18:00
#5楼
用钳型表没输出端是看不准的,要大很多的
可以看变频器上显示的电流值
说说
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 21:37:00
#6楼
以下是引用lixiaobai在2008-12-3 21:18:00的发言:
用钳型表没输出端是看不准的,要大很多的
可以看变频器上显示的电流值


只要你 的变频器没问题,用钳型表测输出端电流和变频器的显示应该是一致的。不可能有很大的误差。^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4051
8161
文章数:1461
年度积分:50
历史总积分:4051
注册时间:2005/2/5
发站内信
发表于:2008/12/4 3:17:00
#7楼
误差应该很大的,我以前测过几次,因该是谐波的问题吧,我估计
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/12/4 22:00:00
#8楼
楼上的,用钳型表测输出端电流和变频器的显示应该是一致的。你说的误差比较大,可能是你运行的频率比较低的问题,在10赫兹的时候有点误差但不是很大,如果你没加负载,你测的电流误差可能会比较大,带上负载测基本上是一致的。因为这里显示的电流是经过软件处理的,不带负载和频率很低时才会有误差,但是不可能很大。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/5 10:25:00
#9楼
我也测量过几次,分别是输入,显示,输出,都是不一样的,大小可以用能量守恒来理解,还有看你互感器安装点的位置,以及你的频率.