欧姆龙CP1H的PLC电池寿命为5年,当电池寿命耗尽时(ERR)LED闪烁,手册上要求将外围工具与外围设备端口连接,进行(异常读出)操作;
如果外围工具画面显示[电池异常],请更换电池。这个外围工具和外围端口指的是什么??
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/27 13:34:00
#1楼
应该是编程软件吧,一般软件可以监控读出一些状态的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/11/27 14:24:00
#2楼
CP1H可以无电池运行。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/11/27 14:28:00
#3楼
我就不爱用带电池的,现场出过一次事故!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
24082
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:250
历史总积分:24082
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/27 14:31:00
#4楼
我和楼上的意见不合,有电池的要稳定一些,闪存还是不怎么理想。丢数据的现象时有发生。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2008/11/27 14:33:00
#5楼
刚才看了一下操作手册,在CP1H操作手册的第6章第4节介绍的无电池运行。具体就不给你写了,你好是好好看看吧,有很多东西需要注意。CP1H上市还没几年,出现电池故障的估计还没有吧。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/27 15:13:00
#6楼
故障倒是没出现,我只是上午在操作手册“第10章维护及更换方法”看到这个地方,不知道这个外围工具与外围端口是什么?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/27 15:16:00
#7楼
第6章第4节说了有电池运行时,保持继电器、计数器、数据内存,从电源OFF后的复位时数据被保持,但是无电池运行时,数据不会被保持。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2008/11/27 15:19:00
#8楼
电池寿命在25度以下为5年,55度为1.5年;不管CPU通没通电,超过25度寿命都会缩短。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/27 15:24:00
#9楼
附件

这是CP1H的,已经内带闪存了;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004