* 帖子主题:

75KW选用电缆问题

2226
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2226
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2008/11/11 16:08:00
#0楼
我们有一个工程所用电机是75KW ,150个电流,电缆埋地铺设,从控制室到电机有100多米远,我选用70平方的电缆,我们总经理看了之后说很生气的说我浪费,完全可以用50平方的电缆。我给他解释说那么远的距离,而且还要考虑夏天的温度,电机会不停的运行,还有电机所承受的负载(水泵 脱硫系统的循环),我们总经理不听,大家分析一下。

我们总经理也是学电的,他为了省钱。
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/11 16:53:00
#1楼
你经理是学习修理手电筒的。100m距离,70都小了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/11 17:05:00
#2楼
呵呵,没关系先放一条50的,到时不行再加一条。让你的经理多省点。
大家一起学习
1430
wkwsq0000
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1430
注册时间:2005/8/20
发站内信
发表于:2008/11/11 19:46:00
#3楼
50mm
3264
叶子姐姐
文章数:531
年度积分:195
历史总积分:3264
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2008/11/11 20:03:00
#4楼
电压降不大的情况下,如果 不用变频器,50的也可以
1545
284135003
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1545
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2008/11/11 21:35:00
#5楼
导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
想看更多,请参考:http://new.qzone.qq.com/284135003/infocenter
思路决定出路!
2226
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2226
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2008/11/12 8:50:00
#6楼
谢谢大家给意见,总经理确定了 我也没办法改变。
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/12 21:28:00
#7楼
我工作这么久的经验告诉我,不要想着老去说服老板,就算他不说,心里也不舒服了
说说
2226
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2226
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2008/11/13 15:33:00
#8楼
是这样子的,
1405
kaka520111
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2008/11/5
发站内信
发表于:2008/11/22 20:35:00
#9楼
50稍微有点小,70比较保险