您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:7313 [上一页] [1] [2] [下一页]
2047
月上江南
文章数:224
年度积分:50
历史总积分:2047
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2008/11/6 21:06:00
#0楼
那位兄弟能告诉我急停程序的编写啊?我知道用中断可以实现,但具体怎么操作谁能给个例程呢?谢谢了
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/6 21:40:00
#1楼
急停也可能有多种情况的
是有急停信号停止全部动作
或是停止部分动作,有些还不能马上停止,要这部分完成再回到初始正常状态停止

急停就是一个开关信号,要停止的动作,在急停条件成立时停止这部分的程序执行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2047
月上江南
文章数:224
年度积分:50
历史总积分:2047
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2008/11/6 22:00:00
#2楼
不会吧,急停不是在紧急状态下全部停止动作吗?我所碰到的机器都是如此,如果是楼主说的那样恐怕就不是急停了吧?
1191
lzptyx
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1191
注册时间:2006/6/16
发站内信
发表于:2008/11/6 22:03:00
#3楼
要急停把总电停掉不就行了,
哈哈哈嘿嘿嘿......
1137
baxianwang
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2008/11/6 22:07:00
#4楼
以下是引用lzptyx在2008-11-6 22:03:00的发言:
要急停把总电停掉不就行了,
哈哈哈嘿嘿嘿
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/7 8:35:00
#5楼
呵呵;要看具体的设备;
大多是让PLC全部停止输出,可以用一个输入点做为急停的信号;
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2008/11/7 9:05:00
#6楼
你外部装一个开关,按下时输入信号给PLC不就行了吗?放在你程序顺控动作的最前面.按下时就断开后面的动作.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/7 9:28:00
#7楼
并不是所有的都能马上停止输出的
举个例子如果是个气动机械手正抓住东西在转动,
这时其它的工位有问题,按下急停
夹持气缸和旋转气缸是的控制电磁阀是单线圈的
这时全部停止输出,那工件不是要在半路中掉下
这时可能要把这个夹持动作完成
或是用双线圈的电磁阀使保持夹持气缸和旋转气缸能停止在急停按下保持在原位
这些都要根据实际控制要求去做吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/7 9:58:00
#8楼
以下是引用fumz78在2008-11-7 9:28:00的发言:
完全正确,要根据各个行业工艺,比如油炉控制,当急停时,是必须按照先后顺序进行停止的,急停后,需要打开放气阀等安全保障措施的。因此熟悉行业工艺才可以正确写程序哦~~

以上
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/7 10:30:00
#9楼
以下是引用cvlsam在2008-11-7 9:58:00的发言:
以下是引用fumz78在2008-11-7 9:28:00的发言:
以上各位大师所说也正确,但也不完全正确,更正部分。
1.机械手手指是用单电控电磁阀。通电时松开,在抓取状态是断状态的。
2.气动的一般所有的阀是中途不能停止,双电控会断续前进,单电控会退回来。如果要立马停止,只能选用中间封闭的阀。
3.机器急停,很多机器基本上是不存在,有客户会要求按下急停,动作返回。
3。油压机可以做到急停,但是要注意可能会产生的油压冲击。
还按实际情况吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报