您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:16个,阅读:5601 [上一页] [1] [2] [下一页]
1200
xincwy1976
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2004/1/5
发站内信
发表于:2004/6/12 23:47:00
#10楼
有变频器后完全可以不加热继电器,从你所说的情况判断,设计有点问题,首先30KW的三相220V电机额定电流一般为120左右,你的机器电流150A也太大了,其次三相220V没有55KVA变频器,只有50KVA对应37KW变频器;那么我觉得有2种办法解决你的问题,加大变频器容量使用三相220V的45KW(对应63KVA),变压器容量基本够了,没有什么问题,或把电机和变频器全部改为3相380V的45KW
和为贵,信为本
1200
xincwy1976
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2004/1/5
发站内信
发表于:2004/6/12 23:49:00
#11楼
有变频器后完全可以不加热继电器,从你所说的情况判断,设计有点问题,首先30KW的三相220V电机额定电流一般为120左右,你的机器电流150A也太大了,其次三相220V没有55KVA变频器,只有50KVA对应37KW变频器;那么我觉得有2种办法解决你的问题,加大变频器容量使用三相220V的45KW(对应63KVA),变压器容量基本够了,没有什么问题,或把电机和变频器全部改为3相380V的45KW
和为贵,信为本
2649
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2649
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/7/16 12:02:00
#12楼
搂主:变频变压器装上了吗?
2099
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/7/16 12:18:00
#13楼
我觉得楼主换一个马达比改造这套方案会更经济些。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1009
lcud
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2002/8/9
发站内信
发表于:2004/7/17 8:20:00
#14楼
谢谢诸位朋友的关心和支持。原本换一个马达就是最初的设想,但由于油泵是装在油箱内且国产的马达与之在连接尺寸方面存在差异,为避免伤筋动骨才突发奇想。看来此方案是无望实现了。目前,正在对机械部分进行改造,然后会采用标准的控制系统,使之一劳永逸。

再次感谢各位关注,此贴今后将不再回复。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/7/16
发站内信
发表于:2004/7/17 10:07:00
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2649
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2649
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/7/17 11:14:00
#16楼
以下是引用TOPPYWANG在2004-7-17 10:07:00的发言:
变压器在变频器前面!变频器后面不能有其它负载!只能是电动机?变压器的容量要一致!!
这个就是结论么?表情表情表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004