您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:26个,阅读:8592 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
962
zhx2
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2002/11/7
发站内信
发表于:2004/5/25 19:08:00
#0楼
小妹有难题了,请帮忙。我有一台omron的pc(CPM2A),加了密码了,我也知道密码,可就是进不去,我用的是编程器。表情


[此贴子已经被luckzw于2004-5-27 9:32:13编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/5/25 20:43:00
#1楼
帮你UP!我没用过OMRON。
1047
wlljp
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2003/2/3
发站内信
发表于:2004/5/27 9:34:00
#2楼
用cx-p软件方便多了
QQ120821117
4295
luckzw 版主
文章数:1134
年度积分:50
历史总积分:4295
注册时间:2003/3/3
发站内信
发表于:2004/5/27 9:36:00
#3楼
利昌大哥,陈老师!PLC难题啊,过来帮帮忙!
哦,做工控的MM不多,所以一定要帮忙!
我帮您找利昌大哥和陈老师啊,呵呵,只要您的那台PLC尸体还在,他们就会想办法!

利昌大哥和陈老师~!有小妹要帮忙啊,快点过来看看表情


[此贴子已经被作者于2004-5-27 18:10:20编辑过]
故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。
假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。
962
zhx2
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2002/11/7
发站内信
发表于:2004/5/27 17:59:00
#4楼
[求助]
谢谢!cx-p软件我也有,只是有几个问题还不知怎么解决:1.电脑和plc无法建立连接(我有一条RS232的数据线,可是电脑的串口是公头的,PLC的是母头的,没法用)。2.我的cx-p软件的设置密码和释放密码都是灰色的,不能用。谢谢大哥!还请好人做到底,再帮帮小妹吧!表情
2542
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:50
历史总积分:2542
注册时间:2003/12/7
发站内信
发表于:2004/5/27 20:41:00
#5楼
^^
1.唉啊~~~你必須加一個CF-01介面!才能連線!
2.用Cx-programmre 3.0 AUTO WORK(自動連線),期間他會告訴你存在密碼保護.按OK繼續傳輸.
3.當連線完成,自然能使用設置.
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1257
zzf3333
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1257
注册时间:2004/5/15
发站内信
发表于:2004/5/28 12:34:00
#6楼
按下reset键,出现4个?号,输入密码即可
1257
zzf3333
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1257
注册时间:2004/5/15
发站内信
发表于:2004/5/28 12:41:00
#7楼
小妹妹好,你说用编程器进入的方法,已经告诉你拉。
联机问题:
1,CPM2A有带串口的,这种可直接用232电缆连接
2,不带的 需CIF02或用CIF01转接
962
zhx2
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2002/11/7
发站内信
发表于:2004/5/28 16:05:00
#8楼
[求助]
谢谢老狮子!可是那里有Cx-programmre 3.0下载的,我只有Cx-programmre 2.0表情
1841
陳逸倫
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:1841
注册时间:2003/12/4
发站内信
发表于:2004/5/28 16:13:00
#9楼
最新版本V4.03