您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:13个,阅读:4326 [上一页] [1] [2] [下一页]
963
东方松叶
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2008/2/10
发站内信
发表于:2008/8/11 11:43:00
#0楼
我们用的是A-B 1746的AI,各种指示都正常,现场部分经检查也是正常的,能够测出输入电流,但是就是画面上没有数据变化(仅一个模块出现这种情况,其它正常),请有这方面经历的朋友指点,谢谢!QQ:27039947表情
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/8/11 11:57:00
#1楼
請您使用您的RSLogix500軟體進行偵測,您的畫面是指什么?沒有數據變化是指RsLogix500軟體上的嗎?

以上~~~
1040
woaini720
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/8/12
发站内信
发表于:2008/8/12 8:29:00
#2楼
第一,要看看画面上的点有没有和卡件上的点对应起来,,第二,看看现场的模拟量信号有没有进隔离器或者卡件, 如果上面都没有问题的话,那只能说明是AI卡件上的那个点坏掉了,,呵呵, 希望你好好的查查
963
东方松叶
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2008/2/10
发站内信
发表于:2008/8/12 21:25:00
#3楼
多谢二位!
     是操作画面上没有显示(要么显示是0,要么就是显示在一个值不变化,是整个模块都是这个现象),还有就是我们将二次表串在回路上都可以正常显示.
     这个系统大概工作有四年多了,从来没有出过这种问题,我怀疑是模块掉线了,但是反复断/送电后仍然是这样,觉得是不是模块通讯部分已经坏了,当然我们也做了最坏的打算,等有机会停系统的时候将模块更换下来,再探究竟.


[此贴子已经被作者于2008-8-12 21:26:56编辑过]
1040
woaini720
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/8/12
发站内信
发表于:2008/8/13 13:49:00
#4楼
不停系统也是可以换的,支持热插拔的,换个模块试试看,再看看 是不是里面的24V电源没有电哦..
963
东方松叶
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2008/2/10
发站内信
发表于:2008/8/13 15:57:00
#5楼
哦,多谢! 我们这儿没有一个人去培训过,所以不知道可以热插拔.但是,如果说没有24VDC,该模块的各指示灯能指示吗,还有模块上的各回路就不应该有电流了,是吗?!
1040
woaini720
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/8/12
发站内信
发表于:2008/8/15 14:27:00
#6楼
呵呵, 我只是怀疑了,卡件换过了吗, 现在显示正常了吗?
963
东方松叶
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2008/2/10
发站内信
发表于:2008/8/15 15:13:00
#7楼
还没有呢,好在这个系统没什么联锁的,重要的部分都接了二次表,先用着.
现在又在忙其它生产线的大修,还没时间去处理.
1040
woaini720
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/8/12
发站内信
发表于:2008/8/15 15:21:00
#8楼
再看看 接地的线怎么样 是不是松了?
963
东方松叶
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2008/2/10
发站内信
发表于:2008/9/1 16:59:00
#9楼
大虾们,为什么我把这个1746—NI161拔下来,整个系统就跳停了,而且不幸的是,我换上了新的模块,故障现象依然如故,不知所措了。。。。。。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004