[求助]MCGS应用高手,我使用的下位机是三菱PLC  FX2N-16MR,下位机和MCGS之间的通讯有问题。
不知道哪里设置错误。
请问通用串口父设备和PLC设备的参数应该怎么设置?


[此贴子已经被luckzw于2004-5-27 23:55:47编辑过]
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/5/13 9:53:00
#1楼
三菱是MCGS支持的最好的PLC之一,通讯肯定不会有问题。
设置时光设置MCGS还不够,PLC端也要设置(很久以前用过,好象是D8120),可以在编程软件中直接设置。
对了,MCGS与三菱通讯一般用232BD、232ADP、485BD、485ADP,如果用编程口,还是咨询一下MCGS。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
962
hhhhhheeeeee
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/1/19
发站内信
发表于:2004/5/13 10:04:00
#2楼
可以加我QQ吗?这里讲不方便
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/5/13 10:17:00
#3楼
我没有QQ.
国人当自强,共同努力,抵制日货。
962
hhhhhheeeeee
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/1/19
发站内信
发表于:2004/5/13 10:20:00
#4楼
在这里问你看得见吗?
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/5/13 10:24:00
#5楼
看得见。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
962
hhhhhheeeeee
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/1/19
发站内信
发表于:2004/5/13 10:25:00
#6楼
232BD、232ADP、485BD、485ADP有什么区别
962
hhhhhheeeeee
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/1/19
发站内信
发表于:2004/5/13 10:26:00
#7楼
FX2N-16MR这4种都可以用?
962
hhhhhheeeeee
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/1/19
发站内信
发表于:2004/5/13 10:29:00
#8楼
PLC和主机相连只需要连一个串口是吗?
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/5/13 10:31:00
#9楼
232BD、485BD是简化型的232/485接口板,直接扣在PLC上。
232ADP、485ADP是标准的232/485接口板,与扩展模块一样,通过扁平电缆与PLC相连。
软件上都一样。但在组态软件中需区分232/485,因为485有收发转换延时。
如果用485BD/ADP,上位机用的转换器最好用研华的4520,比三菱的便宜,可靠性好。