[求助]2个时间继电器控制2个风扇要轮流转动,20分倒换1次,怎么作电路?
急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
990
DIY2008
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2007/5/22
发站内信
发表于:2008/6/19 17:44:00
#1楼
两个时间继电器各能定时多长时间的?是几个常开常闭触点的?各个继电器带负载能力能否满足风扇功率。
1.时间继电器时间够长才行,有种能调秒,分,时的继电器。
2.最少有2-3常开常闭才行,我常用的是3个常开3个常闭的。
3.带负载能力小的话加继电器或接触器,看风扇的功率而定。
都能满足的话很容易的。
990
DIY2008
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2007/5/22
发站内信
发表于:2008/6/19 17:47:00
#2楼
顶一下!!!不知为什么?提一些问题看的人多回答的人少,不知问题是不是太简单?晕???
1433
zhiwei114
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1433
注册时间:2006/9/27
发站内信
发表于:2008/6/20 13:11:00
#3楼
小功率的有2组常开2组常毕,要是风扇循环转动
872
QINHUIART
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2008/6/20 13:22:00
#4楼
凌华继电器控制卡对您是否有吧帮助13031151805秦
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2008/6/20 14:37:00
#5楼
可以用中继吗
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2008/6/21 21:11:00
#6楼
不知现在还要吗
可以找我QQ598170513只需接上电源和两根输出线即可
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2008/6/23 12:07:00
#7楼
参考电路
附件
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1123
新疆水处理
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2008/6/16
发站内信
发表于:2008/6/23 19:41:00
#8楼
电流---手动开关-----时间继电2号的长闭触点(定时40分)----时间1号得电(定时20分)-----时间2号得电----风扇1接时间1号长闭点------风扇2接时间1号长开触点.
工作原理:打开开关 时间1和2同时记时 ,风扇1开始工作,20分钟后 ,时间1动作,风扇1停止,风扇2开始工作,40分钟后,时间2动作,时间2的长闭点断开,导致全部元件失电,失电后时间2的长闭点复位,时间1和时间2在次进入工作记时,风扇1开始工作......
 基本要求:时间继点器2在断电后能马上复位.
1433
zhiwei114
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1433
注册时间:2006/9/27
发站内信
发表于:2008/7/8 14:21:00
#9楼
我做过你您说地 类似方法,但问题使时间继电器不能立马复位,导致时间继电器来回动作。