您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:5047 [上一页] [1] [2] [下一页]
1413
强子
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1413
注册时间:2005/6/7
发站内信
发表于:2008/6/14 12:29:00
#0楼
今天我比较郁闷!一个电路的安装人员说的头头是道:“一平方铜线带24个电流一点问题都没有”!

我又问他载流量与窜管有关没有?他说:“一点关系都没有,我以前都是这样装的“!
唉!!!真的是不知者无畏!!!
请大家说说你计算的时候一平方单芯铜线能带多少?谢谢!!!






[此贴子已经被作者于2008-9-4 11:15:10编辑过]
学海无涯,不断追求。
1234
雪中漫步
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2008/5/28
发站内信
发表于:2008/6/14 12:55:00
#1楼
最大15A,和温度,敷设方法有关
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12387
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2008/6/14 18:00:00
#2楼
电路的安装人员说的不对,.......这是基础.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1027
w3997400
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2008/6/14
发站内信
发表于:2008/6/14 19:36:00
#3楼
环境决定啊

没有绝对只有相对的啊
1027
langhao208
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2008/6/11
发站内信
发表于:2008/6/17 14:58:00
#4楼
安全范围最多5A
3222
hdsr178
文章数:336
年度积分:50
历史总积分:3222
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2008/6/17 15:05:00
#5楼
正常电流4.1A,最大电流4.7A.
4938
想想看
文章数:1472
年度积分:50
历史总积分:4938
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/6/18 14:57:00
#6楼
导线的载流量由环境温度、敷设方法、断续通电还是连续通电等因素决定。因此1平方24安电流完全可以作临时用电。
909
mzhjk
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2002/10/31
发站内信
发表于:2008/8/25 15:17:00
#7楼
安全连续电流6A
3020
s7200
文章数:286
年度积分:50
历史总积分:3020
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2008/8/30 8:11:00
#8楼
通电工作,摸摸外皮温度,温温热最好,烫手就是太细。
1315
hlb221
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2006/12/13
发站内信
发表于:2008/8/30 11:19:00
#9楼
楼主可以给“一平方可以负荷24A电流”的人说:你可以搞神八了